Автор Тема: 6 кабелей в параллель  (Прочитано 1997 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
6 кабелей в параллель
« : 31 Березень 2016, 19:16:01 »
Задача передать 925кВт по 2й категории от ТП в щитовую многоэтажного жилого дома. Расстояние 100м. Кабели нужно проложить в земле и частично по щитовой. Разбить на несколько вводов не хочет Заказчик. Нужно именно 2 счетчика (по 1 на каждом вводе). Предлагают проложить 6 кабелей в параллель по 240мм2 на каждый ввод.
Возможен ли такой вариант и какие лучше кабели выбрать ААБл-1 4х240 или АВБбШв-1 4х240?
Если АВБбШв-1, то при его прокладке  внутри здания необходимо применить АВБбШвнг-LS-1?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #1 : 31 Березень 2016, 19:38:15 »
Построй ТП в доме и будет тебе счастье

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #2 : 01 Квітень 2016, 00:01:52 »
не хочет Заказчик
а чем обосновывает свою хотелку? Повесь 2 счетчика на стороне ВН, и будет счастье всем: заказчику - счетчики, тебе меньше гемороя

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #3 : 01 Квітень 2016, 09:01:51 »
ТП строится взамен существующей, но с трансами большей мощности. В доме ее построить невозможно. Из старой ТП в новую переводятся существующие абоненты, поэтому учеты на стороне ВН установит невозможно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #4 : 01 Квітень 2016, 10:35:23 »
Dmitrik, с моей точки зрения, решение предложенное заказчиком - полный бред. Это экономически нецелесообразно. Во сколько обойдутся вводные автоматы и переключатели на вводе в ВРУ? сколько место они займут?  Т.е. если заказчик хочет сэкономить место, то у него это не получится, вводы ВРУ будут занимать минимум 2 шкафа. Можешь для сравнения посмотреть каталог ИЕК по щитовому оборудованию, максимальный ввод на 630А.


Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #5 : 01 Квітень 2016, 11:27:38 »
Отговорить нет возможности

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6 кабелей в параллель
« Reply #6 : 01 Квітень 2016, 12:17:13 »
АВБбШвнг-LS
Для чого LS , це лише при прокладанні на шляхах евакуації .ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 к.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 