Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается мощность масляного трансформатора для запуска одного асинхронного двигателя с кз ротором мощностью 200кВт, Iном=380, Iпуск=2100А. Выбрал бы 400кВА, но сомневаюсь, что этой мощности хватит, чтобы запустить двигатель, думаю будет просадка напряжения при пуске. Каким расчетом можно развеять сомнения?
От трансформатора до ШУН - 30м
От ШУН до двигателя - 20м

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как рассчитывается мощность масляного трансформатора для запуска одного асинхронного двигателя
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Гость

  • Гість
Ищите книгу (увы, сейчас выложить не могу):
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым

 