Автор Тема: Пересечение ВЛИ-10 кВ и ВЛ-110 кВ  (Прочитано 3023 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Столкнулся с таким вопросом: есть пересечение ВЛИ-10 кВ (двухцепная, выполненная СИП-3) и ВЛ-110 кВ. Надо узнать расстояние нормируемое между ними и тип опор -анкерный либо промежуточный. Желательно дать посыл на нормативный документ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ-10 кВ и ВЛ-110 кВ
« Reply #1 : 16 Березень 2016, 12:03:47 »
ПУЭ раздел 2.5 глава "Пересечение и сближение ВЛ между собой", плюс расчет стрелы провиса при обрыве провода в соседнем пролете ВЛ-110кВ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ-10 кВ и ВЛ-110 кВ
« Reply #2 : 16 Березень 2016, 12:05:20 »
ПУЕ-2014
2.4.63. У разі перетину ліній до 1 кВ з лініями напругою, вищою ніж 1 кВ,
відстань від проводів лінії понад 1 кВ до проводів та опор лінії до 1 кВ має відповідати
вимогам 2.5.180 і 2.5.186.

2.5.180. Місце перетину слід вибирати якнайближче до опори верхньої (яка
перетинає) ПЛ. Відстані від проводів нижньої (яку перетинають) ПЛ до опор верхньої
ПЛ по горизонталі і від проводів верхньої ПЛ до опор нижньої ПЛ у просвіті
повинні бути не меншими від зазначених у табл. 2.5.34, а також не меншими ніж
1,5 м - для ПЛЗ і 0,5 м - для ПЛІ.

2.5.186. Найменші відстані між найближчими проводами (або проводами
та тросами) перетнутих ПЛ потрібно приймати не меншими від зазначених у
табл. 2.5.35 за температури повітря плюс 15 °С без вітру, для проміжних значень
довжин прогонів відповідні відстані визначають за допомогою лінійної інтерполяції.
Відстань між найближчими проводами ПЛ, яка перетинає, і перетнутою
ПЛ напругою від 6 кВ до 35 кВ за умови, ш;о хоча б одну з них виконано захиш;еними
проводами, за температури плюс 15 °С без вітру повинна бути не меншою за 1,5 м.
4 0 8 РО ЗД ІЛ 2. ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Відстань по вертикалі між найближчими проводами ПЛЗ, яка перетинає, і
перетнутої ПЛІ за температури повітря плюс 15 °С без вітру повинна бути не меншою
за 1 м.
Допускається залишати опори перетнутих ПЛ напругою до 110 кВ під проводами
ПЛ напругою до 500 кВ, які перетинають, якщо відстань по вертикалі
від проводів ПЛ, яка перетинає, до верху опори перетнутої ПЛ на 4 м більша від
зазначених у табл. 2.5.35.
Допускається залишати опори перетнутих ПЛ напругою до 150 кВ під проводами
ПЛ напругою 750 кВ, які перетинають, якщо відстань по вертикалі від
проводів ПЛ напругою 750 кВ до верху опори перетнутої ПЛ становить не менше
ніж 12 м за вищої температури повітря.

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ-10 кВ и ВЛ-110 кВ
« Reply #3 : 16 Березень 2016, 12:12:22 »
Спасибо.А по типу опор 10 кВ : анкерную или промежную? И есть ли посыл на нормативные документы на конкретно такой вид пересечения.Потому что в ПУЭ я нашел только пересечение 750-500 кВ с 6-20 кВ.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ-10 кВ и ВЛ-110 кВ
« Reply #4 : 16 Березень 2016, 12:20:11 »
ВЛИ-10 кВ
щось я не додивився. Якщо у вас 10 кВ то лінія називається ВЛЗ-10 кВ (ПЛЗ-10 кВ по укр.), а не ВЛИ-10 кВ

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ-10 кВ и ВЛ-110 кВ
« Reply #5 : 16 Березень 2016, 12:21:35 »
ПЛІ-повітрянна лінія ізольована
ПЛЗ-повітрянна лінія захищенна.

Они в ПУЭ как разные варианты исполнения считаются.
« Останнє редагування: 16 Березень 2016, 12:26:24 від SmithDekh »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ-10 кВ и ВЛ-110 кВ
« Reply #6 : 16 Березень 2016, 12:30:50 »
ПЛІ (ВЛИ) може бути тільки лінія 0,4 кВ. Якщо лінія 10 кВ, то вона вже ПЛЗ (ВЛЗ)

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ-10 кВ и ВЛ-110 кВ
« Reply #7 : 16 Березень 2016, 12:39:42 »
Даже не знал про это.Я всегда СИП с ПЛИ ассоциировал. Тут тоже прокладываю СИП, вот и писал ПЛИ.

 