Автор Тема: Резервное питание для газового котла  (Прочитано 1735 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline elazutin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть n-е коли-во жилых домов с индивидуальным отоплением в каждой квартире!  Заказчик хочет подвести резервное питание от ДЭС ТОЛЬКО к газовому котлу (автоматике котла 100ВАТ) каждой квартиры! НЕ пойму как это осуществить !!!! поставить АВР (однофазное на контакторе) на эту группу? а учет электроэнергии по резервному кабелю как же?   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
elazutin, а место еще для одного счетчика на каждую квартиру есть?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
100ВАТ
як варіант ББЖ. узгодити з замовником.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик хочет подвести резервное питание от ДЭС ТОЛЬКО к газовому котлу (автоматике котла 100ВАТ) каждой квартиры
Намного дешевле обойдется отдельный UPS для каждой квартиры
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В случае когда для отопления отдельной квартиры жилого дома используется автономное индивидуальное отопление нет необходимости в установке ДЭС, категорию электроснабжения определяет категория жилого дома, так как на бытовые котлы тепловой мощностью до 60 кВт не распространяются требования ДБН на котельни. Тем более если используются бытовые котлы с закрытой камерой сгорания с отводом газов через стену наружу (только до 10 этажей газовые котлы могут устанавливаться). Автоматика безопасности выполнена таким образом, что при исчезновении напряжения на бытовом котле-срабатывает отсечной клапан перекрывая подачу газа, а снижение температуры при отключенном котле (до ликвидации аварии) не может существенно снизиться за счет теплоизоляции ограждающих конструкций и расчетного снижения теплопотерь в строительной конструкторской документации.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, насколько я понял, проблема в другом... Заказчик сомневается в надежности электроснабжения, если в жилом доме надолго отключатся оба ввода то автоматика котлов, потеряв питание, отключит газ и жильцы останутся без отопления

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, насколько я понял, проблема в другом... Заказчик сомневается в надежности электроснабжения, если в жилом доме надолго отключатся оба ввода то автоматика котлов, потеряв питание, отключит газ и жильцы останутся без отопления
1. Индивидуальные  бытовые котлы разрешено применять в зданиях этажностью до 10 этажей (до 26,5 м на площадке последнего этажа), а это согласно ДБН В.2.5-23- ІІ категория. Поэтому вопрос- какой ДЭС?
2. В зданиях ІІ категории электроснабжения время ликвидации аварии силами дежурного персонала или выездной ремонтной бригады, или же переключение на резервный ввод.
3. В конструкции ж/здания для снижения теплопотерь, а следовательно и для снижения расхода и экономии энергоресурсов согласно нового ДБН на отопление, заложены конструкторами такие мероприятия, что вряд ли теплопотери за ограниченое время ликвидации аварии составят больше 2-3 градусов в зимнее время.
« Останнє редагування: 25 Березень 2016, 11:31:57 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поэтому вопрос какой ДЭС?
grossel, полностью с Вами согласен. На хрена извращаться с ДЭС? лучше потратить "лишние" деньги, если они есть, на качественное оборудование чтобы уменьшить вероятность аварий

Offline elazutin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо за ответ! Установка ДЕС реально требование заказчика (в дальнейшем рекламная замануха "ПОКУПАЙТЕ У НАС КВАРТИРЫ У НАС ВСЕ АВТОНОМНОЕ: Вы не замерзнете зимой и у вас из крана всегда будет течь чистая вода (имеется скважина, хотя есть и подключение с города)") Выход один делать отдельную сеть к котлам устанавливая дополнительные счетчики и ставить на все это дело АВР.  Только вот как правильно схему увязать чтоб потом проект в ОБЛЭНЕРГО согласовать ? 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как правильно схему увязать чтоб потом проект в ОБЛЭНЕРГО согласовать ?
Пусть заказчик возьмет ТУ в облэнерго на установку ДЭС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: