il85, давайте разберем Ваши варианты:
1. про "внутри камеры" забудьте - самовольное вмешательство в конструкцию камеры - это чревато очень серьезными последствиями. К тому же как вы собираетесь пройти мимо сборных шин и шинных спусков, да хотя бы мимо разъединителя?
2. По задней стенке теоретически возможно, и при этом как и где вы планируете изогнуть кабель на 270 градусов в одну сторону, а потом еще на 90 в другую. У Вас же кабель скорее всего АСБ? Для него при сечении 3х150, радиус изгиба составляет 15х dн (наружный диаметр одного кабеля), то есть 15*45,4=681 мм. и это РАДИУС, то есть диаметр получается почти метр сорок!!!
3. кабельный канал сзади - в принципе реальный вариант. Вопрос только зачем вести дополнительные строительные работы в действующем электропомещении? Это же надо будет вытащить (или как минимум сдвинуть) все ячейки, чем-то накрыть их от пыли и потом начинать роздалбывать пол, обрамлять его уголком, приваривать к существующим направляющим, потом ставить ячейки обратно. Как по мне, то хлопотно это.
4. Поэтому я бы остановился все же на выходе в существующий канал, но опять же не ясна его ширина.
Впрочем по идее вместе с каналом под ячейкой должно быть что-то около 1,2 метра. Так что даже в нем есть вопросы как этот кабель выгнуть.
Итого - резюме: для Вас сейчас самое важное - это выяснить размеры всех каналов, плюс точно - что за кабель, пересчитать его радиус изгиба, и потом уже подумать где возможно его развернуть.
Кстати с точки зрения монтажа, закрепления и последующего обслуживания настенный кабельрост, ну или вертикальный лоток с крышкой гораздо удобнее любой трубы.