Автор Тема: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену  (Прочитано 3639 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста можно ли вывести кабель с ячейки КСО 10 кВ на стену минуя кабельный канал и как это лучше сделать? Ситуация такая что вводной кабель раньше уходил к кабельный канал и в другую ТП по каналу - а теперь нужно выйти кабелем сразу на стену и дальше по стене до другой точки подключения

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, кабелем 10 кВ по стене? Честно говоря я такого не видел в принципе. А как на счет радиусов изгиба кабеля? Кстати какой он у Вас?
И вообще, можно на планчик ТП, или что там у Вас, глянуть.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вводной кабель раньше уходил к кабельный канал и в другую ТП по каналу - а теперь нужно выйти кабелем сразу на стену и дальше по стене до другой точки подключения
На стіну піднімайте кабель з кабельного каналу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
План ТП

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На мой взгляд, нужно немного сместить конец кабельного канала в район угла трансформатора со стороны ВН. Кабелем от камеры доходим до угла трансформатора и подымаемся к вводным зажимам трансформатора в стальной трубе. Трубу закрепляем сваркой к обрамлению маслосборника. Например как у меня во вложении (трубу только закладываем под свой кабель-с учетом заполняемости 40%).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформатор типу ТМЗ і виходи ВН і НН з боків трансформатора

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
мене цікавить як краще вийти з комірки №1 КСО кабелем на стіну і далі по стіні див. Model.pdf

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста можно ли вывести кабель с ячейки КСО 10 кВ на стену минуя кабельный канал и как это лучше сделать? Ситуация такая что вводной кабель раньше уходил к кабельный канал и в другую ТП по каналу - а теперь нужно выйти кабелем сразу на стену и дальше по стене до другой точки подключения

   Обращаемся к ПУЭ 2014г. п.4.2.103. Прокладати в камерах апаратів і силових трансформаторів транзитні кабелі і проводи заборонено.
   
   Но если очень хочется, то можно в металлических трубах.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладати в камерах апаратів і силових трансформаторів транзитні кабелі і проводи заборонено.
Де ви побачили транзит ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, немного не понял. В приложенном Вами файле - существующая ситуация, или та, которая будет?
Если существующая - то я бы поднимался на стену следующим образом: из ячейки выходил бы вперед - в кабельный канал, в нем бы поворачивал вверх и выходил бы на стену - на которой ставил бы кабельрост и по нему шел бы куда нужно. Другое дело, что нет размеров, и следовательно возможности проверить радиусы изгиба кабеля.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ситуация (я делаю реконструкцию) существующая, пол в ТП двойной (фальшпол). А в середине камеры пройти нельзя? или по задней стенке камеры? но я вообще думаю сделать канал с зади и накрыть его крышками, а по стене пойти в пластиковой или металлической трубе

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, давайте разберем Ваши варианты:
1. про "внутри камеры" забудьте - самовольное вмешательство в конструкцию камеры - это чревато очень серьезными последствиями. К тому же как вы собираетесь пройти мимо сборных шин и шинных спусков, да хотя бы мимо разъединителя?
2. По задней стенке теоретически возможно, и при этом как и где вы планируете изогнуть кабель на 270 градусов в одну сторону, а потом еще на 90 в другую. У Вас же кабель скорее всего АСБ? Для него при сечении 3х150, радиус изгиба составляет 15х dн (наружный диаметр одного кабеля), то есть 15*45,4=681 мм. и это РАДИУС, то есть диаметр получается почти метр сорок!!!
3. кабельный канал сзади - в принципе реальный вариант. Вопрос только зачем вести дополнительные строительные работы в действующем электропомещении? Это  же надо будет вытащить (или как минимум сдвинуть) все ячейки, чем-то накрыть их от пыли и потом начинать роздалбывать пол, обрамлять его уголком, приваривать к существующим направляющим, потом ставить ячейки обратно. Как по мне, то хлопотно это.
4. Поэтому я бы остановился все же на выходе в существующий канал, но опять же не ясна его ширина.
Впрочем по идее вместе с каналом под ячейкой должно быть что-то около 1,2 метра. Так что даже в нем есть вопросы как этот кабель выгнуть.

Итого - резюме: для Вас сейчас самое важное - это выяснить размеры всех каналов, плюс точно - что за кабель, пересчитать его радиус изгиба, и потом уже подумать где возможно его развернуть.

Кстати с точки зрения монтажа, закрепления и последующего обслуживания настенный кабельрост, ну или вертикальный лоток с крышкой гораздо удобнее любой трубы.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
вертикальный лоток с крышкой
Для чого в приміщенні РУ на лотки встановлювати кришки ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Возможно это перестраховка, но все же он (кабель) будет идти на доступной высоте. Все же это не кабельный этаж. Впрочем не настаиваю. Проще говоря - защита от идиота.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна еще парочку вопросов не совсем по теме:
какой кабель 10 кВ можно прокладывать открыто в воздухе (естакада без козырька - а вернее плоская ферма для кабеля) и второй - можно ли выходить из кабельного канала в камеру трансформатора через отверстие или обязательно  это нужно делать в металлических трубах? как ссылка ПУЕ 4.2.141 вариант б) 4 абзац -говорит о EI 60

 