Автор Тема: Как запитать Потребителей второй категории электроснабжения  (Прочитано 1838 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объект котельная 2 категории - можно ли ее запитать от разных секций двотрансформаторной подстанции с помощью дпух проводов СИП которые проходят по одним и тем же столбам? Дайте пожалуйста ссылки   на нормативные документы.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна. Раз 2 трансформатора то повинно бути 2 ввода по висший строні (якщо обидва живі)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня волнует тот аспект что - если машина собьет стойку - могут повредится обе линии

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А якщо провода вкрадуть? Будеш і цим перейматись?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где-то читал, что ВЛ приравнивается к 2 категории

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где-то читал, что ВЛ приравнивается к 2 категории
Не совсем так, просто старое ПУЭ 6 издания допускало с оговорками не резервировать ВЛ как кабельную линию (2-мья линиями в паралель) при наличии технологического резерва при электроснабжении по 2 категории.
В принципе допускаются двухцепные ВЛИ для питания электроприемников 2 категории по резервируемым линиям с условием выполнения п.2.3.89 п.5 ПУЭ:"силові КЛ із взаємним резервуванням (за винятком КЛ до електроприймача особливої групи категорії І) треба прокладати з відстанню між ними, не меншою ніж 0,6 м".
А, согласно п.6.3.9 НТП ЭПП-94 для взаиморезервируемых ВЛ-6(10)кВ питающих отдельные ТП, такое решение является приоритетным с экономической точки зрения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube