Автор Тема: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?  (Прочитано 8071 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

RaDDiveR

  • Гість
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Система TN-С предусматривает 4-х проводную систему 1-2-3-РЕN от ТП,
система TN-S - 5-проводную 1-2-3-N-PE от такого-же трансформатора.
Системой TN-C-S является система TN-C, у которой на определенном этапе проводник PEN
разделился на РЕ и N,причем без права на обратное соединение.

Вопрос: к какой системе принадлежит следующая: от трансформатора ушли 1-2-3-РЕN, в
вводном устройстве РЕN сразу разделился на N и РЕ и больше не соединялся.


У меня такие варианты:
1. Это TN-C-S, т.к из ТП вышло только 4 провода, а то что он сразу во ВРУ разделился - не
имеет значение, главное каким из ТП вышел.
2. Это TN-S, т.к. по TN-C никто здесь не был подключен,а TN-C-S - это комбинация обеих,
значит имеет место только TN-S, независимо от того, что от ТП вышло только 4 проводника.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если разделение произошло в ТП то TN-S, если дальше то TN-C-S
Это факт :thumbsup:.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Соглашаюсь с Generator,

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #3 : 27 Березень 2009, 23:32:39 »
Скажите, пожалуйста!
Будет 1трансформатор+ДГА, какую систему надо выбрать,
для питания складского-админ корпуса?
И какая сейчас система лучше при новом строительстве?
Спасибо!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #4 : 28 Березень 2009, 20:53:53 »
TN-C-S, разделение выполнить в шкафу (ВРУ) которое питается от трансформатора. Мало кто из заказчиков соглашается на  TN-S и соответственно пятижильные кабели от ТП (нужно обоснование).
Вопрос: транс и ДГУ будут работать параллельно что ли, если да, то зачем ????
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #5 : 28 Березень 2009, 21:45:57 »
Цитата: Generator
Вопрос: транс и ДГУ будут работать параллельно что ли, если да, то зачем ?
Если да то как?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #6 : 28 Березень 2009, 22:02:24 »
Цитата: Generator
если да, то зачем ?
Сугор, виноват накаламбурил.
Цитата: Сугор
Если да то как?
Именно это я и хотел спросить, меня смутило
Цитата: G@S
трансформатор+ДГА
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #7 : 29 Березень 2009, 09:47:31 »
Я имел в виду что - трансформатор 1х630, будет дополнен ДГА на случай пропадания основного питания! Вот так!
-- Делаю по периметру контур 40х4, его в ВРУ надо соеденить с РЕ проводником?
Спасибо.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #8 : 29 Березень 2009, 11:35:40 »
G@S, не забудь выполнить контур функционального заземления на ДГУ, который лучше объеденить ИМХО с контуром функционального заземления ТП.
Заполняя опросный лист на ДГУ, не забудь указать, что тебе нужен ДГУ с заземленной нейтралью, встроенным АВР ну и некоторыми остальными "прибамбасами".
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #9 : 29 Березень 2009, 19:48:02 »
Я так понял что контур ДЕС и КТП соеденить, вместе!
Я еще делаю  внешний контур корпуса его тоже надо соеденить с контуром ДЕС и КТП?
Вот что получилось!
« Останнє редагування: 29 Березень 2009, 19:50:49 від G@S »
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #10 : 29 Березень 2009, 19:58:36 »
Цитата: G@S
Я еще делаю  внешний контур корпуса его тоже надо соеденить с контуром ДЕС и КТП?
Нет этого делать не нужно, если у тебя конечно между ТП и корпусом не 10-20м, а больше.

Ссылка: "Система TN-C-S.pdf" не работает!!!
« Останнє редагування: 29 Березень 2009, 20:00:41 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #11 : 29 Березень 2009, 20:25:27 »
40м.
« Останнє редагування: 29 Березень 2009, 23:40:03 від G@S »
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #12 : 29 Березень 2009, 20:27:46 »
40м.
G@S, думаю не надо, у заказчика могут возникнуть вопросы о обоснованности принятого решения.

G@S, Ссылка: "Система TN-C-S.pdf" не работает!!!
« Останнє редагування: 29 Березень 2009, 20:30:12 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

vadrus

  • Гість
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #13 : 29 Березень 2009, 22:36:40 »
Давайте вернёмся к теме.
 В здании есть встроенная ТП, есть этажные щитовые, в которых устанавливаются ЩО, ЩАО, щитки факойлов, компьютеров и т.д.
Если все сети выполнять 5-ти проводными - то будет ТN-S, а если сэкономить,  питсети сделать 4-х проводными,  протянуть шину заземления от ТП по этажам, и подключить этажные щиты к этой шине будет ли это TN-S?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?
« Reply #14 : 29 Березень 2009, 22:51:18 »
vadrus, Система будет TN-S, только если разделение выполнить на ТП (не важно какая ТП встроенная, внутрицеховая, КТП или ЗТП).

 