Автор Тема: Пожарные извещатели в кабельной шахте.  (Прочитано 4739 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сначала в проекте так и было. В помещении, которое над шахтами, количество дымовых точечных предусматривалось больше нормативного. Но в экспликации указано "Кабельная шахта", и пожарные при проверке авторитетно заявили: "пожарную сигнализацию в каждую шахту".
Хотя письменного предписания я не видела, все со слов монтажников.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
все со слов монтажников.
Зря они не спросили, как пожарный представляет такую сигнализацию.
Но я их понимаю. Как-то кивнула на требование тушить мотор лифта, который расположен у него на крыше. Та же шахта, только в профиль. К счастью, обошлось.
Как варианты:
1. Попросить хотя бы частичное перекрытие с люком для обслуживания датчика.
2. Примостить прямо над шахтой лучевые. У них минимальное расстояние - метров 5, в зависимости от модели. Сделать оградку. И шлейф отключать с поста охраны на время обслуживания шахты.
3. Аспирационный, труба по контуру шахты.
А еще стоит предписание почитать, как там сформулировано. По сути шахта защищена извещателями, которые стоят прямо над ней на допустимой высоте сколько-то метров. Заказчик может попытаться так и ответить.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно еще параллельно с кабелями по шахте бросить термокабель.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно еще параллельно с кабелями по шахте бросить термокабель.
Первичный признак пожара - дым. Пока термокабель почувствует нагрев, рак свистнет. Разве что обвить им все остальные кабели, причем каждый отдельно.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не всегда первичным признаком является дым, но в случае с кабельной шахтой именно дым и будет первичным признаком. А чтобы загорелся кабель в шахте должен произойти его перегрев, да и температура горения будет немаленькой.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чтобы загорелся кабель в шахте должен произойти его перегрев, да и температура горения будет немаленькой.
Да, но всю шахту этот перегретый кабель не скоро нагреет. Поэтому термокабель должен проходить в непосредственной близости. Причем параллельно на значительном участке, ведь сработка происходит не от точечного нагрева термокабеля, а от нагрева определенного его участка.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.