Объект ТЭЦ.
Да, уж... Честно говоря, до сих пор получалось объезжать такие скользкие вопросы.
Если рассуждать.
1. Дымовые точечные извещатели имеют ограничение по высоте применения.
2. Настенный монтаж точечных извещателей нынешними нормами вообще не предусмотрен.
3. Дым, пролетая мимо извещателя, прикрученного неясно где, может, и залетит в камеру, но хватит ли его для сработки - не факт. Даже я бы сказала, вряд ли. Если я правильно поняла, шахта без "крыши", открытый проем выходит в техпомещение? Тогда дым по трубе шахты может стелиться по любой из стенок и скапливаться уже под потолком техпомещения.
4. Если совсем по-честному, то у Вас случай, не предусмотренный нормативами, а посему, подлежащий отдельному согласованию. Или хоть аналоги где посмотреть?
5. Если выбирать из оставшихся вариантов, то:
- можно было бы перекрыть проем лучевыми, но расстояние в 2 м - не для них;
- остается аспирационный - трубка по периметру на нескольких (?) уровнях. Это система активная, подсос воздуха идет с 1,5 м. Работать должно. Но недешево.
- а может, водой его? Без ВПТ на ТЭЦ ведь не обойтись?