Автор Тема: Пожарные извещатели в кабельной шахте.  (Прочитано 4740 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В кабельной шахте необходимо установить пожарный извещатель (дымовой).
"Потолка" в шахте нет (В большом помещении отверстие в полу, от которого и начинается шахта вниз до 1-го этажа).
Если применить п. А.6.5.1, i), ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  и установить дымовой извещатель на стене шахты, будет ли своевременное обнаружение дыма?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В кабельной шахте необходимо установить пожарный извещатель (дымовой).
А в связи с чем принято такое решение?

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56:2014, табл.А.2, п.1.1 "Кабельні.. шахти..всередині...енергетичних об'єктів"

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
всередині...енергетичних об'єктів
Ваш об’єкт енергетичний ? В цій же таблиці і в цьому пункті дають перелік що відноситься до енергетичних об’єктів .
(ТЕЦ, ГЕС,ГАЕС, ГРЕС, ТЕС)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56:2014, табл.А.2, п.1.1 "Кабельні.. шахти
К слову, в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (а тот же ДБН В.2.5-56 велит нам проектировать СПС по ДСТУ) есть такой пунктик:
А.5.3.8 Площі, що не потребують контролю
   Площі, що не потребують контролю автоматичною системою пожежної сигналізації можуть бути такі, як наведено нижче:
b)   вертикальні шахти або вертикальні кабельні канали з площею поперечного перерізу менш ніж 2 м2, для яких передбачено відповідний протипожежний захист і заходи щодо непоширення вогню за умов проходження їх крізь підлоги, стелі або стіни, і якщо вони не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі мають межу вогнестійкості, принаймні, 30 хв);

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объект ТЭЦ.

Quote (selected)
а тот же ДБН В.2.5-56 велит нам проектировать СПС по ДСТУ

Это так, но как объяснить невыполнение требования ДБН В.2.5-56, ведь "Додаток А обов’язковий".

А сечение шахт от 1,99 м2 до 2,11 м2 - это по плану, с рулеткой не меряла. Да и требование "передбачено... заходи щодо непоширення вогню " смущает, т.к. шахты выходят в технологическое помещение площадью почти 200 кв.м.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как объяснить невыполнение требования ДБН В.2.5-56
Ваш об’єкт енергетичний ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Ваш об’єкт енергетичний ?

КРУЕ на ТЕЦ - вважаю, що об'єкт енергетичний.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объект ТЭЦ.
Да, уж... Честно говоря, до сих пор получалось объезжать такие скользкие вопросы.
Если рассуждать.
1. Дымовые точечные извещатели имеют ограничение по высоте применения.
2. Настенный монтаж точечных извещателей нынешними нормами вообще не предусмотрен.
3. Дым, пролетая мимо извещателя, прикрученного неясно где, может, и залетит в камеру, но хватит ли его для сработки - не факт. Даже я бы сказала, вряд ли. Если я правильно поняла, шахта без "крыши", открытый проем выходит в техпомещение? Тогда дым по трубе шахты может стелиться по любой из стенок и скапливаться уже под потолком техпомещения.
4. Если совсем по-честному, то у Вас случай, не предусмотренный нормативами, а посему, подлежащий отдельному согласованию. Или хоть аналоги где посмотреть?
5. Если выбирать из оставшихся вариантов, то:
- можно было бы перекрыть проем лучевыми, но расстояние в 2 м - не для них;
- остается аспирационный - трубка по периметру на нескольких (?) уровнях. Это система активная, подсос воздуха идет с 1,5 м. Работать должно. Но недешево.
- а может, водой его? Без ВПТ на ТЭЦ ведь не обойтись?
« Останнє редагування: 04 Березень 2016, 15:48:08 від rga »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Ваш об’єкт енергетичний ?

КРУЕ на ТЕЦ - вважаю, що об'єкт енергетичний.
Да, объект безусловно энергетический. По поводу установки извещателей в кабельных каналах (шахтах) в НД РФ для примера прописано:
                            Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)
3.3.  В  качестве  датчиков  обнаружения  пожара  в  кабельных  сооружениях рекомендуется использовать сертифицированные дымовые пожарные извещатели.
3.4.  Для  регулярных  проверок  системы  АПС,  осмотра  и  замены  извещателей  к
ним должен быть обеспечен свободный доступ.
3.5.  Места  установки  извещателей  должны  выбираться  с  учетом  конструкций перекрытий,  действия  вентиляции  и  должны  быть  в  зонах  потока  воздуха  (дыма)  и  в зоне  вытяжки  воздуха  из  кабельного  сооружения  с  учетом  допустимой  скорости
воздушных потоков на расстоянии не менее 3 м от воздухозаборного отверстия.
В  каждом  отсеке  кабельного  сооружения  необходимо  устанавливать  не  менее
двух пожарных извещателей.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы. Буду думать...

Может есть смысл "попросить" у технологов и строителей "потолок" в шахтах сделать  :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В кабельной шахте необходимо установить пожарный извещатель
"потолок" в шахтах сделать

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист
енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації

9.1.10  У кабельних шахтах, у місцях проходу крізь кожне перекриття, але не рідше ніж через 20 м, слід передбачати перегородки з негорючих матеріалів із межею вогнестійкості не менше 45 хв.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
але не рідше ніж через 20 м
Да, тут точечный извещатель точно не пройдет.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Высота шахты  4 м.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И она открытая, и выходит в техпомещение?
Если общая высота вписывается в нормативную для дымовых, может, считать ее как "яму"? :)
Тогда, вроде, можно обойтись извещателями только на потолке.

 