Автор Тема: Расчет нагрузок для жилого дома Россия  (Прочитано 8680 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем здравствуйте! Есть 25 эт. жилой дом с коммерческими помещениями (около 300 квартир), по нормам России нужно посчитать нагрузку на него, так вот в чем вопрос! Пользуюсь для расчета документом СП 31 110 2003 вроде самый последний, в нем для выбора расчетной мощности использую табл. 6.1 получаю мощность 385 кВт (по сути это активная), как получить реактивную не пойму , нигде не найду коэффициент мощности (соs ф) для жилья, чтоб перемножить все данные и получить реактивную и полную мощности!
Такая же беда и с коммерческими помещениями, мощность определил исходя из площади помещений, получил активную, какой коэф. мощности применять? Кто что знает подскажите пожалуйста!

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бери коэффициент мощности около 0,9 (для всего дома). А подробно см.
6.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже:
квартиры с электрическими плитами………………………………………...... 0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха..............................................….... 0,93
квартиры с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе........ 0,96
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха...................................................... 0,92
общего освещения в общежитиях коридорного типа......................................... 0,95
хозяйственных насосов, вентиляционных установок
и других санитарно-технических устройств...………......................................... 0,8
лифтов...................................................…………………………………………... 0,65
Коэффициент мощности распределительной линии, питающей один электродвигатель, следует принимать по его каталожным данным.
Коэффициент мощности групповых линий освещения с разрядными лампами следует принимать по 6.30.
« Останнє редагування: 03 Березень 2016, 12:46:38 від yikell »

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот такая таблица посмотрите правильно ли? Если не тяжело!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Полная расчетная нагрузка жилых зданий, кВА, определяется с учетом средневзвешенных коэффициентов мощности. То есть учитываются средневзвешенный коэффициент мощности квартир и
номинальный коэффициент мощности силовых электроприемников согласно рекомендаций ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (РД34.20.185-94 с изменениями).

 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
правильно ли?
Не правильно .
1. Для квартир берется не установленная мощность а расчетная в соответствии с табл.6.1 укзаного вами СП .
2. Косинус фи для жилья берется в соответствии с п.6.12
3 В здании кроме жилья есть еще другие потребители (коммерческие помещения . супермаркет и т.п.), общую расчетную мощность дома необходимо определять с учетом коэффициетов несовпадения максимумов разных потребителей , табл. 6.13 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все понял разбираюсь позже скину расчетик может кто посмотрит?

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребят сделал такую таблицу посмотрите пожалуйста там на 9 секций жилого дома! теперь все как ло кучи свети ума не приложу есть пример нужно в соответствии с ним сделать, подскажите кто знает как  сплюсовать все!
В приложении файл эксель название - Расчет нагрузки жил. дома (авар. режим) 4.03.16.xls - это по 9 секциям посчитано
Файл - расчет нагрузок общий - туда нужно все свести.
А картинка - это пример как нужно сделать , извиняюсь за качество, но с пдф лучше не выходит сделать!
И еще с режимом пожар этим не знаю как быть! Не ясно для чего его выводят, может чтоб просчитать автоматику и кабели?А в общем расчете от ТП он не должен же учитываться?
« Останнє редагування: 14 Березень 2016, 18:22:28 від poramokk »

Offline Электрон

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: by
    • Перегляд профілю
    • Awards
в расчете присутствуют ошибки
аварийный режим рассчитывают для питающего кабеля

если брать дом целиком, например 5 секций - то расчет ведется (якобы пожар в 1 секции) при этом лифты уезжают вниз открывают двери и не работают (если они не для пожарников) и включаются подпоры воздуха дымоудаление и все остальное

 

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да потихоньку как то разобрался уже со всем этим, если чо кому надо доработанное могу скинуть!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: