Бери коэффициент мощности около 0,9 (для всего дома). А подробно см.
6.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже:
квартиры с электрическими плитами………………………………………...... 0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха..............................................….... 0,93
квартиры с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе........ 0,96
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха...................................................... 0,92
общего освещения в общежитиях коридорного типа......................................... 0,95
хозяйственных насосов, вентиляционных установок
и других санитарно-технических устройств...………......................................... 0,8
лифтов...................................................…………………………………………... 0,65
Коэффициент мощности распределительной линии, питающей один электродвигатель, следует принимать по его каталожным данным.
Коэффициент мощности групповых линий освещения с разрядными лампами следует принимать по 6.30.