Автор Тема: Компенсация реактивной мощности  (Прочитано 16728 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #75 : 23 Вересень 2010, 16:15:43 »
Roman3R, cпасибо большое, я просто думала тянуть кабель с РУ 0,4 к КУ в щитовую. Одним словом перегрелась с этими КУ. Можно ж от ГРЩ цеха запитаться.... :-[

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #76 : 23 Вересень 2010, 18:23:22 »
Цитата: Andjl
Електронагляд написав припис навчальному закладу на встановлення лічильника акт.-реакт. потужності крім цього вимагають встановити конденсаторні батареї (КБ)

Яке середньомісячне споживання активної енергії на даному об"єкті? Якщо менше 5 тис. кВт*год, то для обліку реактиву немає ніяких підстав (згідно гл. 11 ДБН В.2.5-23-2003). Якщо ж більше -- то вони в принципі мають право вимагати встановлення обліку реактиву.

Щодо компенсації, то тут складніше. Можна згідно з чинною "Методикою визначення економічно доцільних обсягів КРП" (чи як її там) зробити розрахунки і показати, що непотрібна компенсація.  

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #77 : 23 Вересень 2010, 18:46:33 »
Цитата: O.S.
в принципі мають право вимагати
в принципе только начисление по расчету, - требовать не могут. По компенсации реактива, в сети поставщика есть свои требования, со стороны лицензиата по передачи или энергорынка.
 
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #78 : 27 Вересень 2010, 09:44:25 »
На каждой. Ты когда включишь секционник на РУ, у тебя две установки буду работать впараллель и будет 420.
Помогите понять откуда tgFрасч
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #79 : 27 Вересень 2010, 09:46:56 »
зная cos фи найди tg фи. cos фи после компенсации должен быть не менее 0,97

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #80 : 27 Вересень 2010, 09:54:54 »
Я так понимаю эти все значения надо измерять на месте, а как же в проекте можно писать все эти числа?
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #81 : 27 Вересень 2010, 10:12:15 »
Ну если у тебя преобладающая нагрузка двигатели(асинхронные) то cos до компенсации равен 0,8. Если электронагреватели-1,0, если освещение- 0,95

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #82 : 27 Вересень 2010, 10:20:23 »
Я так понимаю эти все значения надо измерять на месте, а как же в проекте можно писать все эти числа?
Зачем измерять, если у тебя есть данные на cos каждого электроприемника. Просто суммарную всех электроприемников Ррасч. (или Рном.) делишь на суммарную Sрасч. (или Sном.). Не забывать также что токи нельзя суммировать, только мощности. Выйдешь на cos расч (или tq расч.).
« Останнє редагування: 27 Вересень 2010, 10:23:35 від *Андрей* »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #83 : 27 Вересень 2010, 10:27:49 »
Так откуда же узнать S ном??? )

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #84 : 27 Вересень 2010, 10:33:10 »
Так откуда же узнать S ном??? )
Для одного: S=P*cos.
Для кучи: Рсум= Р1+Р2..., Scум=S1+S2... (это если считать по номинальной нагрузке)
« Останнє редагування: 27 Вересень 2010, 10:35:56 від *Андрей* »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #85 : 27 Вересень 2010, 10:35:15 »
Так человек интересуется какой cos брать для расчета )

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #86 : 27 Вересень 2010, 13:51:53 »
Ну, вот например у меня мощность 280 кВт из нее 70 и 80 кВт это вентиляция и кондиционирование, остальное освещение и розетки, какой косинус у меня будет на секц. 0,4 кВ во вводной панели?
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #87 : 27 Вересень 2010, 14:07:27 »
Русс, у вас есть конкретные данные по электроприемникам (тип, мощность, количество)? Это проектируемый обьект?

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #88 : 27 Вересень 2010, 14:12:16 »
Вентиляция и кондиционирование - только мощность, розетки это восновном компы,а светильники подбираю я. Да проект!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #89 : 27 Вересень 2010, 14:12:30 »
какой косинус у меня будет на секц. 0,4 кВ во вводной панели?
Для вентиляции и кондиционирования , без электрокалориферов , косинус можно взять 0,85 , освещение и розетки - 0,92 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 