Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #60 : 23 Вересень 2010, 09:25:25 »
У мене запитання! Електронагляд написав припис навчальному закладу на встановлення лічильника акт.-реакт. потужності крім цього вимагають встановити конденсаторні батареї (КБ)(інститут діючий н-років)!! Питання чи можна відмазатись від встановлення КБ? Чи хотось з подібним зустрічався!!

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #61 : 23 Вересень 2010, 09:29:00 »
Cпасибо всем большое за участие :thumbsup:
Ситуация у меня следующая:
проектирую ТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА для металообрабатывающего цеха.
Расчётная мощность 1200 кВт, ІІ категория.
Заказчик тянет с выдачей данных о двигательной нагрузке.
Предварительно около 70% расчётной мощности.
Т.е. около 840 кВт, итого на каждый трансфарматор 420 кВт.

Мой предварительный расчёт - Qку = Pх(tgFрасч - tgFнорм) = 420х (0,75 - 0,25) = 210 кВАр.

Вопрос:
1. На каждой секции шин должна обеспечиваться компенсация с Qку=210 кВАр, или 
    для обеспечения ІІ категории на секцию присоединять Qку=210х2=420 кВАр?
2. И на какие шины - 10 или 0,4 кВ целесообразней присоединять данные конденсаторные установки?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #62 : 23 Вересень 2010, 09:43:47 »
На каждой. Ты когда включишь секционник на РУ, у тебя две установки буду работать впараллель и будет 420.

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #63 : 23 Вересень 2010, 09:51:40 »
Цитата: Andjl
У мене запитання! Електронагляд написав припис навчальному закладу на встановлення лічильника акт.-реакт. потужності крім цього вимагають встановити конденсаторні батареї (КБ)(інститут діючий н-років)!! Питання чи можна відмазатись від встановлення КБ? Чи хотось з подібним зустрічався!!
Хото небуть!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #64 : 23 Вересень 2010, 10:18:47 »
Andjl, счетчики ставьте, а необходимость КУ нужно просчитать. Кстати счетчик реактива вам и поможет.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #65 : 23 Вересень 2010, 10:38:23 »
Бригадир, спасибо)) я так и думала.
Склоняюсь к присоединению на шины 0,4 кВ

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #66 : 23 Вересень 2010, 10:57:44 »
Цитата: Olga_
Склоняюсь к присоединению на шины 0,4 кВ
"Естесно!"

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #67 : 23 Вересень 2010, 11:20:25 »
Склоняюсь к присоединению на шины 0,4 кВ
А лучше ближе к нагрузки, например на вводном щите цеха.

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #68 : 23 Вересень 2010, 12:16:12 »
Цитата: Olga_
счетчики ставьте, а необходимость КУ нужно просчитать. Кстати счетчик реактива вам и поможет.
Реактивна потужність є достатньою!! Но замовник не хоче встановлювати КБ, а сплачувати за реактивну потужність згідно показів пічильника!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #69 : 23 Вересень 2010, 14:19:10 »
Цитата: Andjl
Но замовник не хоче встановлювати КБ, а сплачувати за реактивну потужність згідно показів пічильника!!
Я думаю, после установки счетчиков энергонадзор на некоторое время отстанет, а когда заказчику надоест выкидывать деньги на "реактив", он дойдет и до КУ.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #70 : 23 Вересень 2010, 14:21:29 »
Чет не въехал. Кажется с утра были две разные темы. =-0

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #71 : 23 Вересень 2010, 14:32:13 »
Бригадир, так точно! Реактивка вызывает у всех интерес!
А всё-таки по моему вопросу,
какие аргументы по поводу размещения КУ в щитовой цеха, а не в РУ-0,4 ТП, ведь траншейку с кабелями придётся дополнительно прокладывать?.....

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #72 : 23 Вересень 2010, 15:22:31 »
Цитата: Olga_
ведь траншейку с кабелями придётся дополнительно прокладывать
зачем и какую траншею с кабелями?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #73 : 23 Вересень 2010, 15:48:03 »
Цитата: Olga_
ведь траншейку с кабелями придётся дополнительно прокладывать?
На вводі в щит цеху ставиться трансформатор струму для автоматичного регулювання потужності КУ і додаткового кабелю з ТП вести не потрібно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #74 : 23 Вересень 2010, 15:58:19 »
Цитата: Roman3R
На вводі в щит цеху ставиться трансформатор струму для автоматичного регулювання потужності КУ і додаткового кабелю з ТП вести не потрібно .
Не, ну флаг вам в руки.

 