Cпасибо всем большое за участие 
Ситуация у меня следующая:
проектирую
ТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА для металообрабатывающего цеха.
Расчётная мощность
1200 кВт, ІІ категория.
Заказчик тянет с выдачей данных о двигательной нагрузке.
Предварительно около 70% расчётной мощности.
Т.е. около
840 кВт, итого на каждый трансфарматор
420 кВт.
Мой предварительный расчёт -
Qку = Pх(tgFрасч - tgFнорм) = 420х (0,75 - 0,25) = 210 кВАр.
Вопрос: 1. На каждой секции шин должна обеспечиваться компенсация с Qку=210 кВАр, или
для обеспечения ІІ категории на секцию присоединять Qку=210х2=420 кВАр?
2. И на какие шины - 10 или 0,4 кВ целесообразней присоединять данные конденсаторные установки?