Автор Тема: Компенсация реактивной мощности  (Прочитано 16685 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #30 : 21 Грудень 2009, 15:11:35 »
Да в том то и дело, что главного распределительного щита нет, стоят 4  АВР и от них, отдельно от каждого питается свой насос , в общем вот схемка:

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #31 : 21 Грудень 2009, 15:34:17 »
ничего себе мощности насосов. это что водокачка какая-то? тогда подключи конденсаторную установку к автомату QF5 если ввод №1 является основным питанием. Тогда если допустим пропадет питание на вводе №1 то двигатели будут питаться от ввода №2, но тогда надо будет рубильник QS5 переключить чтоб заработала конденсаторная установка

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #32 : 21 Грудень 2009, 16:06:44 »
Да, это насосная станция. Реконструкция. До них были 6-ти киловольтные по 800 кВт. Спасибо за совет.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"АСЫ" в облэнерго написали замечание: вам необходимо предоставить схему компенсации реактивной мощности (не расчеты!). Может кто знает что это такое? нашел схемку- не знаю это она или нет?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
tuilri, может просто на однолинейной схеме показать место подключения установки?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
схему компенсации реактивной мощности
Возможно имелась ввиду схема перетоков реактивной мощности. Мы иногда такое практикуем в записках по стадии "П": на общей однолинейной схеме в каждом ответвлении (или участке ЛЭП)  показывается суммарное значение реактивной мощности (в режимные сутки) и направление (стрелкой).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: inspektorpo
на однолинейной схеме показать место подключения установки
и ее параметры
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
+1
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Youdjeen, я не пойму, может я чего пропустила?, а почему не подключить 2 КУ на шины ТП?????
« Останнє редагування: 22 Січень 2010, 13:53:07 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
почему не подключить 2 КУ на шины ТП
Зачем качать реактивную энергию от ТП в цех и соответственно увеличивать потери в сетях .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
потому что, как правило, КУ ставят на границе баллансовой ответственности. можно, конечно, и у единичных приемников, но, чаще всего, это необоснованно экномически, как пишут всякие умные инструкции.... я сама никогда не делала технико-экономическое сравнение....
тем более, при таких мощностях насосов, не думаю, что коэф. мощности у них будет меньше 0,87
тем более при схеме с АВР это упрощает схему компенсации реактивной мощности
КУ естественно автоматическая  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Rex

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Да, это насосная станция. Реконструкция. До них были 6-ти киловольтные по 800 кВт
Если стоят синхронные двигатели на насосах то КУ вообще не нужны, Cos  можно регулировать возбуждением!!!

bimbom

  • Гість
Советую всем внимательно прочитать эту статью точно по теме : http://ukrm.ru/content/view/96/31/
Очень полезный материал. Особенно в наше время - когда качество электроэнергии в сети всем по барабану - и совершенно напрасно - устройств с генерацией гармоник все больше и больше.

iglud

  • Гість
Цитата: Rex
потому что, как правило, КУ ставят на границе баллансовой ответственности
Установка АКУ на подстанциях не уменьшает перетоки реактивной энергии по внутрицеховым сетям, потери остаются те же. Целесообразней на установки свыше 30 кВт устанавливать индивидуальные ПКМ в непосредственной близости от приемника, а остаток реактивки уже скомпенсировать АКУ на подстанции

bimbom

  • Гість
Что меня всегда удивляет при обсуждении вопросов по компенсации этой самой реактивки (на всех форумах, не только на этом) так это какой-то однобокий взгляд. То есть за рубежом давно уже считают это лишь небольшой составной частью ПРОБЛЕМЫ: качества электроэнергии и качества электроснабжения соответственно. А мы? Все еще в 20-м веке сидим... :(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.