Автор Тема: Компенсация реактивной мощности  (Прочитано 16686 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #15 : 28 Вересень 2009, 12:44:04 »
Osenniy, в этом месте начинается самое интересное. Расчет под реальную нагрузку с учетом коэф. участия и перспективы никогда не будет точным. И все расчеты при изрядной доле настойчивости  :D можно защитить в обле. Я себе на промокатке считал , так как ни с кем не согласовывал.Посему делиться как бы и нечем.
« Останнє редагування: 28 Вересень 2009, 12:46:18 від SergyK »

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #16 : 28 Вересень 2009, 14:48:23 »
Ясно, я тоже решил не мудрить и расчетов к проекту прилагать не стал, просто добавил в пояснение фразу:
- расчет выполнен в програмном комплексе таком-то.
Посмотрим пропустят в ПТО Облэнерго или нет.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #17 : 13 Листопад 2009, 19:33:20 »
а по какому нормативу определяется целесообразность или необходимость установки конденсаторной установки? Только не говорите сн 174-75! Может кто знает? У меня например мощность 50кВт. Как определить нужна конденсаторная установка по нормам или нет?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline yuoras

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #19 : 06 Грудень 2009, 22:37:53 »
Да, измерительные цепи в ТТ лучше не трогать
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #20 : 14 Грудень 2009, 10:42:27 »
 Пользуюсь батареями фирмы дукати (ducati energia s.p.a. www.ducatienergia.com) и остальное (пускатели и управление) фирмы Lovato в их каталоге есть таблица при каких мощностях батарей нужны номиналы автоматов пускателей и питающих кабелей. Блок управления (Lovato DCRK) сам анализирует характер сети и включает или отключает разные ступени батарей. По поводу расчётов, ну я как бы не прилагал, в проекте просто показывал схему КУ, а по поводу мощности отталкивался от потребляемой с перспективой роста.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #21 : 14 Грудень 2009, 11:03:45 »
Цитата: Vinttiras
Пользуюсь батареями фирмы дукати
Цитата: Vinttiras
и остальное (пускатели и управление) фирмы Lovato
А почему не применяете готовые КУ с автоматическим регулированием ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #22 : 14 Грудень 2009, 11:55:28 »
получается дешевле собрать самому АВР на базе Атис, на счёт КУ не проверял, но так быстрее, закупили партию батарей и оперативно собираем КУ (с автоматическим управлением модуля Lovato DCRK)

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #23 : 21 Грудень 2009, 12:08:41 »
Подскажите пожалуйста, а куда нужно подсоединять компенсаторы? У меня двухтрансформаторная КТП на улице, написали в замечаниях что нужно предусмотреть компенсацию реактивной электроэнергии, а я с этим сталкиваюсь впервые. Мои попытки нарыть что-то в интернете ни к чему не привели. Может есть у кого-нибудь какой-нибудь проект, для образца. Не знаю от чего отталкиватся, и что за программки в которых Вы рассчитываете требуемые компенсаторы?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #24 : 21 Грудень 2009, 12:42:05 »
Цитата: Youdjeen
а куда нужно подсоединять компенсаторы?
компенсатор он же конденсаторная батарея расчитывается по формуле Q=P*(tg фи1- tg фи2). где Q-необходимая мощность конденсаторной установки в кВАр Р-расчетная мощность суммарная всего объекта tg фи1- тангенс фи до компенсации tg фи2- тангенс фи после компенсации( т.е. тот который ты хочеш чтоб был в результате компенсации, обычно он принимается от 0,329 до 0 что соответствует cos фи от 0,95 до 1)

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #25 : 21 Грудень 2009, 12:53:10 »
tuilri, спасибо за ответ, но об этом речь шла уже в этом посту. Меня интересует прежде всего куда эти батареи подключаются, или они уже где-то стоят, просто нужно указать их объём? Как это выглядит схематически, вот чего я не пойму

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #26 : 21 Грудень 2009, 13:04:42 »
вот
« Останнє редагування: 21 Грудень 2009, 13:18:06 від tuilri »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #27 : 21 Грудень 2009, 13:07:56 »
Про підключення установки конденсаторної -- п 5.6.7 ПУЕ.
Підключаються до розподільчої шини ТП через апарат захисту або без нього.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #28 : 21 Грудень 2009, 14:30:46 »
tuilri, O.S. спасибо. Тепреь понятно, но есть вопрос такого характера: у меня КТП стоит на улице, и от него по 4 отходящих линии в электропомещение от каждого трансформатора. Могу-ли я проложить кабеля для подключения компенсаторов в одной траншее с другими питающими кабелями (расстояние около 5-ти метров, длина кабелей будет где-то 15м) чтобы поставить их в помещении? Нормируется-ли где-то длина питающих линий для компенсаторов? В ПУЭ этого вроде как нету.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #29 : 21 Грудень 2009, 14:53:48 »
ставь конденсаторную установку или на улице возле КТП с категорией размещения У1 и запитывай ее от КТП или же ставь в щитовой и запитывай от главного распределительного щита (т.е. тот от которого запитано все твое оборудование).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: