Автор Тема: Компенсация реактивной мощности  (Прочитано 16683 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Morgay

  • Гість
Значит такое дело, нужно в старых ТП 10/0,4 (6/0,4) поустанавливать автоматические конденсаторные установки. Требуемую мощность расчитать не проблема, есть  годовые отчёты по потребляемой электроэнергии. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: чьего производства, какого типа, марки КУ неплохо зарекомендовали себя в эксплуатации, достигается ли заданный cosф., нет ли генерации реактивной энергии в систему, ну и по цене чтоб нормально было???

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я лично закладываю "Электроинтер" г. Серпухов
http://www.electrointer.ru/index.php
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline vitalianec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #2 : 13 Березень 2009, 08:41:54 »
А наша фирма сама изготавливает  :-[

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #3 : 13 Березень 2009, 14:07:02 »
И наша тоже сама изготавливает  :-[ :-[
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline vitalianec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #4 : 16 Березень 2009, 15:27:26 »
И наша тоже сама изготавливает  :-[ :-[
А как ваша называется? На чем собираете?

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #5 : 17 Березень 2009, 11:53:15 »
Цитата: vitalianec
А как ваша называется? На чем собираете?
ООО фирма "НЭКС", Харьков, 759-07-05
Регуляторы NOVAR, контакторы RADE CONCAR
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://www.silcon-kvar.com.ua/krpn.htm

вот это изготовитель регуляторов и УК

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #7 : 25 Вересень 2009, 11:32:57 »
Приветствую.
Собственно проблема: по требованиям Облэнерго для запроектированной мною подстанции необходимо выполнить меры по компенсации реактивной электроэнергии.
Учет на ТП выполнен по 6кВ, следовательно как я понял необходимо и компенсацию выполнить по высокой стороне или я ошибаюсь. Компенсация по 6кВ дело не простое, в отличие компенсации по 0,4кВ - где можно использовать комплектные конденсаторные устройства.
И еще вопрос... Мощность электропотребителей и косинус фи известны, но как быть с силовым трансформатором он ведь то-же потребляет реактивную энергию?
Вобщем если есть какие-нибудь шаблоны расчетов или просто советы, поделитесь пожалуйста буду благодарен за любую помощь.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #8 : 25 Вересень 2009, 11:53:04 »
Quote (selected)
Учет на ТП выполнен по 6кВ, следовательно как я понял необходимо и компенсацию выполнить по высокой стороне...

Ні, можна робити компенсацію по 0,4 кВ.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #9 : 25 Вересень 2009, 11:58:27 »
Quote (selected)
Учет на ТП выполнен по 6кВ, следовательно как я понял необходимо и компенсацию выполнить по высокой стороне...

Ні, можна робити компенсацію по 0,4 кВ.
Это обнадеживает  :)

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #10 : 25 Вересень 2009, 12:24:44 »
vitalianec, Electro2, поделитесь, пожалуйста, информацией или рекомендациями по подбору питающего кабеля и автомата к вашим АКУ! И еще, транс. тока входит в комплект поставки ваших АКУ или надо самому в проект дополнительно закладывать?

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #11 : 25 Вересень 2009, 16:15:18 »
Цитата: Osenniy
как быть с силовым трансформатором он ведь то-же потребляет реактивную энергию?
С трансформатором можно ничего не делать, а если очень хочется то измерительные цепи тока и напряжения автоматики КУ можно подключить к цепям ТТ и ТН на стороне 6 кВ, при этом сами КУ установить на стороне 0,4 кВ. В этом случае автоматика будет "видеть" всё включая и транс. На самом деле реальный кос. не будет ровно единица. И если уже и хоцця совершенства то нужно стремиться к увеличению количества ступеней КУ и минимальной мощности первой ступени. 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #12 : 25 Вересень 2009, 19:27:41 »
Цитата: SergyK
если очень хочется то измерительные цепи тока и напряжения автоматики КУ можно подключить к цепям ТТ и ТН на стороне 6 кВ
Так робити не бажано . При погодженні обліку електроенергії вимагають що б до облікових трансформаторів струму більше нічого не приєднувати . Необхідно на стороні 0,4 кВ поставити один трансформатор струму для приєднання системи автоматичного регулювання конденсаторної установки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #13 : 26 Вересень 2009, 20:47:12 »
Roman3R,
Цитата: Roman3R
Так робити не бажано
Дійсно не бажано, я думаю , що для цього діла можна використати обмотки ТС автоматики , а перевантаження по ТН таким приладом навряд чи буде. Але реально , всі ці діла простіше і правильніше поставити на стороні 04 , знову ж таки обслуговування і т.п.

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #14 : 27 Вересень 2009, 09:22:06 »
Большое спасибо  SergyK и Roman3R.
Покрайней мере понятно в каком направлении двигаться, а у вас случаем не завалялся пример расчета ККУ. Програмка у меня есть, но мне надо оформить бланк расчета и предоставить в Облу для проверки.  :-[

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: