Автор Тема: Использование одного щита для рабочего освещения и розеточных групп. Можно ли?  (Прочитано 13733 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот так это выглядит.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, По поводу таблицы: номера автоматических выключателей - это отходящии линии?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik,
не до конца понял вопрос, лично я такие таблички не делаю, это я года 4 назад пересерчивал проект одной тетеньки. Но Имхо все понятно, я всегда разрисовываю щитки. 

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первая же строка в таблице. Кол-во однофазных автоматов - 8шт. Трехфазных нет. В голове стоит 32А, а отходящии 1шт-25А, 7шт-16А.
Т.е. всего 9 автоматов, а в таблице указано 8. Вот я испрашиваю, получается, что кол-во автоматов в графе "номера автоматических выключателей" - указываются только отходящии автоматы?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
графе "номера автоматических выключателей" - указываются только отходящии автоматы
совершенно верно

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос по поводу розеток. Можно ли в административнобытовых помещениях питать рабочее освещение и розетки для отопительных приборов (Рроз.=1,5 кВт.) одной групой (Росв.=0,2 кВт.)? Объект построен, необходимо сделать проэкт.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2003
5.10....
В общественных зданиях и сооружениях, административных и бытовых зданиях предприятий, в помещениях непромышленного назначения допускается питание рабочего освещения и независимо от него аварийного освещения от общих линий с электросиловым оборудованием или от РП. При питании сети освещения от РП, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, сеть освещения должна подключаться к вводным зажимам этих РП. При этом должны выполняться требования относительно допустимых отклонений и колебаний напряжения в электрической сети в соответствии с ГОСТ 13109.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ZoloS9479
В общественных зданиях и сооружениях, административных и бытовых зданиях предприятий, в помещениях непромышленного назначения допускается питание рабочего освещения и независимо от него аварийного освещения от общих линий с электросиловым оборудованием или от РП.
"Общие линии" надо понимать груповые или распределительные?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: blak
"Общие линии" надо понимать груповые или распределительные?
хороший вопрос ???, заставил задуматься.
Думаю первое предложение относится к групповым сетям, а уже в случае когда присоединены непосредственно силовые электроприемники - к распределительной сети, - освещениме и сила на разных группах, но все же в одном ящике

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
что кол-во автоматов в графе "номера автоматических выключателей" - указываются только отходящии автоматы?


там указываются именно НОМЕРА, как потом промаркируют в щите
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

НаОВ

  • Гість
Подскажите как выбирать размер щита, если в нем 3 группы идут на освещение и 1 на розетки

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: НаОВ
как выбирать размер щита
Необходимо выбрать изготовителя и по его каталогам определиться с размером щитка по количеству необходимых модулей .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
щиты выбирают , как правило, по модульному оборудованию установленному в щите.
Вводной автомат есть? на розетки УЗО стоит?
3ф автомат - 3 модуля
1ф автомат - 1 модуль
УЗО - 2 модуля
итого  8 модулей ...можно взять щит ЩРв-9-0 36 УХЛ, где 9 это кол-во модулей

 