Есть гостиница/мотель в горах 4 этажа, 15 номеров на этаже, в каждом номере по бойлеру на горячую воду (душ, умывальник) 1.5кВт.
Итого 60 бойлеров * 1.5кВт = 90кВт установленная мощность.
На каждом этаже отдельный щит для бойлеров с вводнім автоматом 32А.
Щиты запитаны магистрально (шлейфом). Какая расчетная нагрузка будет у этой линии? Какой автомат ставить на эту линию.
Считать надо по табл. 4.10 23-го ДБНа ?
У меня получилось Рр=45-55кВт Ір=69-83А. Длина кабеля 30м.
1) Нормально ли будет взять автомат 80А и кабель 5х25 ?
2) Можно ли взять автомат 100А и кабель 5х25 или все-таки надо брать 5х35 брать при таком автомате ?
3) Нормально ли посчитана мощность?
П.С. Было изначально 3 этажа и кабель 5х25 уже куплен, хотелось бы "малой кровью" выйти из ситуации. )))