Сталкнулся с тем, что одни проектировщики используют для розеток и рабочего освещения разные щиты, а другие - объединяют все в одном щите. Хотелось бы узнать как делать правильно. Есть соответствующие нормативы? Заранее спасибо. ;)
« Останнє редагування: 18 Лютий 2009, 16:20:07 від Project »
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В одном щите можно соединять розеточные группы и группы освещения. По нормам нельзя совмещать аварийное и рабочее освещение, соответственно нельзя и розетки в аварийное освещение ставить

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
норм, запрешающих размещение розеточных груп и групп освещения, не встречал. есть рекомендации освещение заппитывать отдельно и все

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обычно разделяют в банках или офисах щиты компьютерных розеток и освещения.
Это свзано с тем что комп. розетки могут и по 1-ой категориии питаться.
Но бытовые розетки, розетки для рукосушок - все равно с щита освещения.

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

oipop

  • Гість
Я объединяю в одном щите нагрузку освещения и силовую розеточную, если розетки общего (неизвестного) назначения. Если есть назначение (например компьютеры, розетки кухни, лабораторий и т.п.) то отдельно.

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я тоже объединяю в одном щите и розетки, и осещение. Если офисы с компьютерами делаю отдельные компьютерные щиты.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Project,
Согласен с Анастасия , для офисов с компами, банками - можна и разделить, а вот например в гостинице - на один щит....

vadrus

  • Гість
Иногда приходится разделять проект освещения и проект розеточных сетей (по срокам или объёму документации). Кроме того по ГОСТу на освещение можно не давать схему щитка, а на розеточные сети лучше дать. Но, конечно если объект небольшой, то лучше совместить в одном щитке.

oipop

  • Гість
andery по поводу гостинницы я как то писал уже на этом форуме. Явно то, что розетки гостинницы, кроме технологических, неизвестного назначения, поэтому я их совместил в одном щите с освещением.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: vadrus
Кроме того по ГОСТу на освещение можно не давать схему щитка
А можно номер ГОСТа

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда помогите разобраться: по ГОСТу п.2.5.4 "Допускается не выполнять принципиальные схемы питающей сети при количестве групповых щитков не более четырех и при условии, что все сведения о питающей сети по п. 2.5.1 (форма 5), приведены на плане расположения". Ну с группами понятно, можно на плане их обозначить и все. А с номиналом автоматов как тогда? Или собирут по спецификации?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
А с номиналом автоматов как тогда?
2.4.7. На листах планов расположения приводят данные о групповых щитках по форме 3а и 3б, а также комплектных конденсаторных установках (при необходимости) по форме 4.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. все равно получается своеобразная схема. В проектном институте мы чертили не однолинейные схемы для щитов, где было чисто освещние. Прийду домой выложу.

 