Автор Тема: ТП  (Прочитано 3431 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Иваныч

  • Гість
ТП
« : 11 Лютий 2009, 16:43:24 »
Помогите пожалуйста! В каком документе написано на каком расстоянии должна находится ТП от жилого дома?!
Заранее спасибо!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП
« Reply #1 : 11 Лютий 2009, 16:48:40 »
ДБН 360-92**, таблица 8.5а: охранная зона ТП - 3м (от ограждения). Может еще чего интересного в нем найдешь. А еще могут быть санитарные нормы (нормы СЭС)

Иваныч

  • Гість
Re: ТП
« Reply #2 : 12 Лютий 2009, 08:58:40 »
Спасибо большое, то что нада!
А на счёт шумоизоляции какиєто нормы может кто подскажет! Например если ТП находится на расстаянии 50м от дома, то ненада делать шумку?! А то дали зделать шумоизоляцию, а я с ней первый раз сталкиваюсь  ??? Заранее благодарен!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП
« Reply #3 : 26 Лютий 2009, 14:21:59 »
с масляными (пожароопасными, но более дешевыми, чем сухие) трансформаторами - минимум 9 метров (http://eom.com.ua/index.php/topic,1943.msg11848.html#msg11848). Сухие (дорогие) трансформаторы позволяют встраивать ТП в дом (но по согласованию с СЭС). Вопрос делать или не делать шумоизоляцию, должен был быть решен на стадии "Проект", в разделе ОВОС
я знаю не все, а только половину

vadrus

  • Гість
Re: ТП
« Reply #4 : 26 Лютий 2009, 22:06:21 »
ДБН 360-92 п. 8.20* Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответственно не менее 25 м и 15м.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю