Ранее я написал- как получается на практике. Ориентируемся на 4 Ом, т.к. сталь в земле подвергается коррозии, электро-химическим разрушениям, со временем (лет через 5) вместо 100 мм кв (по нормам) в земле останется 50 мм кв, а сопротивление контура будет зашкаливать
если честно, то какая-то странная логика. откуда инфа? полоса 40х4мм - это 160мм2, уголок 50х50х5 примерно 500мм2, если речь идет о электродах, то 100мм2 это д12мм. Если увеличить диаметр электродов, то сопротивление изменится незначительно. Также есть требование периодически раскапывать часть контура осматривать состояние и выборочно менять электроды. И еще агрессивность грунта напрямую зависит от удельного сопротивления грунта чем меньше сопротивление тем выше агрессивность