Автор Тема: Расстояние от КТП до цеха  (Прочитано 4409 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline High Voltage

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние от КТП до цеха
« : 20 Серпень 2012, 10:18:35 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с определением расстояния установки КТП 2х630 кВА до здания и до дверей здания. В здании находится склад и бумажное производство (салфетки). Нужны нормы где можно и как правильно его установить. А то начальство хочет подвинуть его вплотную к зданию, при этом будет закрыт проход к одному из трансформаторов... Надо доказать законами что этого делать нельзя.
Буду благодарен за ответ!!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #1 : 20 Серпень 2012, 13:18:25 »
расстояния установки КТП 2х630 кВА до здани
ДБН 360-92 . Приложение 3.1
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #2 : 12 Вересень 2014, 10:12:37 »
ДБН 360-92 . Приложение 3.1
Объясните мне этот абзац этого додатка:
Quote (selected)
Протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміністративно-побутовими будинками промислових підприємств, багатоповерховими гаражами треба приймати за таблицею 1 (числівник), а між виробничими, сільськогосподарськими будинками, спорудами – відповідно до вимог чинних норм.
Протипожежні відстані від житлових, громадських, адміністративно-побутових будинків промислових підприємств, багатоповерхових гаражів до виробничих, сільськогосподарських будинків і споруд треба приймати згідно з таблицею 1 (знаменник).

Так где смотреть расстояние между КТП и цехом?
« Останнє редагування: 12 Вересень 2014, 10:14:50 від andery »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #3 : 12 Вересень 2014, 10:55:02 »
В даном случае при размещении КТП в промышленной зоне, необходимо руководствоватся и выполнять требования ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01):
                                5.8. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
                                                  И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
5.8.3. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными с учетом следующих условий:
1) двери и вентиляционные проемы камер трансформаторов с масляным наполнением не должны выходить в пожароопасные зоны;
2) отверстия в стенах и полах в местах прокладки кабелей и труб электропроводки должны быть уплотнены негорючими материалами;
3) выходы из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону могут быть выполнены только из помещений РП напряжением до 1000 В. В таких случаях двери должны быть самозакрывающимися и иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч;
4) выходы из помещений КТП, КПП в пожароопасные зоны, а также транспортировка трансформаторов КТП, КПП через пожароопасные зоны допускаются.
В этом случае двери должны предусматриваться в соответствии с пунктом 3, а ворота должны иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч.
Примечание. РП, ТП, ПП считаются встроенными, если имеют две или три стены (перегородки), общие со смежными помещениями с пожароопасными зонами, и пристроенными, если имеют одну такую стену.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #4 : 12 Вересень 2014, 11:10:45 »
grossel, спасибо, но интересует именно отдельно стоящая КТП 1х400кВА и расстояние ее от цеха металлообработки.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #5 : 12 Вересень 2014, 12:04:34 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с определением расстояния установки КТП 2х630 кВА до здания и до дверей здания. В здании находится склад и бумажное производство (салфетки). Нужны нормы где можно и как правильно его установить. А то начальство хочет подвинуть его вплотную к зданию, при этом будет закрыт проход к одному из трансформаторов... Надо доказать законами что этого делать нельзя.
Буду благодарен за ответ!!!!
Если цех это бумажное производство, с пажароопасными зонами класса П-ІІа, то размещение КТП выполняется согласно требований НПАОП 40.1-1.32-01 раздел 5.8.
Если цех металлообработки, то в ПУЭ нет запрета по размещению ТП и она может быть встроенная, пристроенная и отдельностоящая. Расстояние от цеха металлообработки степенью огнестойкости II до отдельностоящей КТП регламентируется только охранной зоной: п.8.23* "Охоронні зони електричних мереж також встановлюються за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 м від огорожі або споруди".. Конечно необходимо предусмотреть такое размещение КТП, чтобы ворота камер трансформаторов, выходили в противоположную от цеха сторону.
« Останнє редагування: 12 Вересень 2014, 12:59:18 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #6 : 12 Вересень 2014, 14:20:47 »
grossel, спасибо!

Охоронні зони електричних мереж також встановлюються за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 м від огорожі або споруди"

Это что получается, нельзя одной стороной к забору приблокировать КТП? Или я как то не так понимаю?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #7 : 12 Вересень 2014, 15:27:38 »
Если КТП мачтовая и имеет ограждение по периметру-то от ограждения, если городская одельностоящая не огражденная, то от сооружения (КТП). Я так понимаю.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #8 : 12 Вересень 2014, 16:40:59 »
КТП киосковая, кабельные вводы-выводы заводская на территории завода, хотел приблокировать КТП с одной стороны к забору завода.

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #9 : 29 Лютий 2016, 22:35:18 »
Согласно п. 4.2.65 ПУЕ
Расстояние от корпуса металлической КТП до производственного цеха с бетонной стеной и стеклоблоками на высоте второго этажа должно быть не менее 0,8м (то есть можно установить и в метре).
А не 3м (охранная зона КТП), я правильно понимаю?
« Останнє редагування: 29 Лютий 2016, 22:38:56 від gerya »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #10 : 01 Березень 2016, 10:49:46 »
п. 4.2.65 ПУЕ
ПУЕ какой страныи какого года ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от КТП до цеха
« Reply #11 : 01 Березень 2016, 12:36:22 »
ПУЕ-2014 Украина
Я написал свою ситуацию. В пункте 4.2.65 подробнее расписаны условия.
« Останнє редагування: 01 Березень 2016, 12:38:05 від gerya »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю