Сугор, По моему это не относится к проводнику соединяющему шину РЕ ВРУ и ГШЗ
Относится, потому что проводник, соединяющий РЕ и ГЗШ - это проводник повторного заземления, о котором тоже речь идет в п.1.7.121 (питающий кабель приходит на ГРЩ, его PEN проводник присоединяется к РЕ шине ГРЩ, потом соответственно выполняется повторное заземление нуля).
Мне почему-то кажется, что ГШЗ и шина РЕ ВРУ это не одно и тоже.
В случае нескольких вводных устройств - одно и то же:
1.7.127. Якщо будівля має кілька окремих вводів, то ГЗШ потрібно влаштовувати для кожного ввідного пристрою.
По поводу спора насчет "ГЗШ или магистральный проводник системы УП" сам не понимаю.
формула записана не правильно
да, действительно. Тогда получается, что требования присоединять РЕ к ГЗШ проводником того же сечения, что и питающий кабель (либо половины) - полный бред?