Автор Тема: Соединение РЕ-шины ГРЩ с главной заземлительной шиной  (Прочитано 5673 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
почему-то кажется, что ГШЗ и шина РЕ ВРУ это не одно и тоже
ПУЕ з вами не погоджується
1.7.130.  ГЗШ можна розташовувати всередині ввідного пристрою електро­ установки напругою до 1 кВ або влаштовувати окремо біля нього в місці, доступ­ному і зручному для обслуговування. Як ГЗШ можна використовувати РЕ-шину ввідного пристрою.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, не путайте требования к РЕ проводникам и требования к проводникам основной системы уравнивания потенциалов. ГЗШ как раз относиться к ОСУП.
Это я по поводу фразы что сечение ГЗШ должно быть равно сечению РЕ
« Останнє редагування: 12 Лютий 2016, 13:00:26 від boss »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як ГЗШ можна використовувати РЕ-шину ввідного пристрою
Roman3R, те що шину РЕ можна використовувати в якості ГШЗ, це означає що це одне і теж. Я цілком погоджуюсь з boss,
не путайте требования к РЕ проводникам и требования к проводникам основной системы уравнивания потенциалов. ГЗШ как раз относиться к ОСУП.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,
Quote (selected)
По моему это не относится к проводнику соединяющему шину РЕ ВРУ и ГШЗ
Относится, потому что проводник, соединяющий РЕ и ГЗШ - это проводник повторного заземления, о котором тоже речь идет в п.1.7.121 (питающий кабель приходит на ГРЩ, его PEN проводник присоединяется к РЕ шине ГРЩ, потом соответственно выполняется повторное заземление нуля).

Quote (selected)
Мне почему-то кажется, что ГШЗ и шина РЕ ВРУ это не одно и тоже.
В случае нескольких вводных устройств - одно и то же:
Quote (selected)
1.7.127. Якщо будівля має кілька окремих вводів, то ГЗШ потрібно влаштовувати для кожного ввідного пристрою.

По поводу спора насчет "ГЗШ или магистральный проводник системы УП" сам не понимаю.

Quote (selected)
формула записана не правильно
да, действительно. Тогда получается, что требования присоединять РЕ к ГЗШ проводником того же сечения, что и питающий кабель (либо половины) - полный бред?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
требования присоединять РЕ к ГЗШ проводником того же сечения, что и питающий кабель (либо половины) - полный бред?
Не бред, если сечение РЕ <=25мм2 по меди

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это проводник повторного заземления
я, все таки, не согласен, ГШЗ - это не повторное заземление, а часть заземляющего устройства, а проводник который соединяет шину РЕ и ГШЗ призван для того чтобы уравнять потенциалы на проводящих частях. И если по логике, то мы присоединяем шину РЕ к ГШЗ, а не наоборот

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,  РЕ предназначен для того чтобы провести ток КЗ от оборудования к нейтрали источника питания. А ГЗШ соединяет все сторонние токопроводящие части чтобы снизить напряжение прикосновения.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ГЗШ соединяет все сторонние токопроводящие части чтобы снизить напряжение прикосновения.
boss, я это и имел в виду

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Не бред, если сечение РЕ <=25мм2 по меди
Откуда взялась цифра 25 по меди?
Короче, у нас такое обсуждение, а ответа все нету.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Написано же что проводники ОСУП не имеет смысла брать больше 25мм2 по меди

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, где написано? Если в 1.7.122, то это про сети выше 1 кВ написано.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Короче, у нас такое обсуждение, а ответа все нету.
Udgin, а четкого ответа и не будет, чтобы получить ответ нужно обращаться к разработчикам НД за разъяснениями, а здесь можно узнать только мнение отдельных проектировщиков. что же касается расчета по формуле, то здесь тоже не все однозначно
в п 1.7.138. есть ссылка на 1.7.82.
Quote (selected)
І -  струм короткого замикання, який забезпечує час вимикання пошкодже­ного кола захисним апаратом відповідно до табл. 1.7.1 або час, не більший ніж 5 с відповідно до 1.7.82, А;
Quote (selected)
...
Для кінцевих кіл системи TN з робочим струмом понад  32 А,  які живлять тільки стаціонарне електрообладнання від розподільних пристроїв, час, наведений в табл. 1.7.1, можна збільшувати, але не більше ніж до 5 с у разі виконання однієї
з таких умов:
-   повний опір захисного провідника між головною заземлювальною шиною електроустановки і розподільним пристроєм не перевищує:
для систем змінного струму
Zзп=< 50/Іа
т.е. расчет сечения проводника проводится не по  вводному автомату, а по автоматам отходящих линий , а сопротивление проводника соединяющего шину РЕ и ГШЗ зависит от его длины.
Ну и еще можно обратить внимание на сечение проводников (СГ-1 и СГ-2)которые соединяют нейтраль и корпус трансформатора с ЗУ ТП,

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если справедливо для сетей больше 1кВ, значит для меньше 1кВ тоже.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss,
Quote (selected)
Если справедливо для сетей больше 1кВ, значит для меньше 1кВ тоже.
Да ладно?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГЗШ как раз относиться к ОСУП
Давайте будемо користуватися ДБН В.2.5-27:2006 . Рис. Д1 , з’єднання між РЕ і ГЗШ (поз.2) це провідник основної системи зрівнювання потенціалів , отже необхідно виходити з п.4.2.3.2 вказаного ДБН
4.2.3.2   Величини перерізу провідників основної системи зрівнювання потенціалів повинні бути не меншими значень мінімальних перерізів заземлювальних провідників, які наведені в 4.1.3.3.
4.1.3.3   Мінімальний переріз заземлювальних провідників, які не прокладаються у землі, повинен бути не меншим 6 мм2 за міддю, 16 мм2 за алюмінієм і 50 мм2 за сталлю.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: