Сугор, извини, что встряю в ваш интилектуальный диспут. Хоть по старинке, хоть нет но это не ГЗШ идет по стене, а магистральный проводник системы уравнивания потенциалов, который в ТП и щитовых так и должен выполнятся. ГЗШ, осознано или нет, в этом случае будет шина РЕ ВРУ.
Насчет сечения проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего шину РЕ и отдельно выполненую ГЗШ или РЕ шины отдельных ВРУ запитаных с разных вводов от разних ТП, в циркуляре все написано правильно, в нашем же ПУЭ дано минимальное сечение проводников и чтобы определить сечение проводника нужно считать ток ОКЗ. Просто нужно внимательно читать ПУЭ
п.1.7.121. "В електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю переріз заземлювальних провідників, які з’ єднують струмовідну частину джерела
живлення з заземлювачем, має відповідати вимогам 1.7.137 до захисних провідників. Переріз заземлювальних провідників повторних заземлень, а також у системах заземлення ТТ і IT, які з’єднують заземлювач із РЕ-шиною або ГЗШ, визначають за максимальним струмом, який може протікати через заземлювач за час спрацьовування захисного пристрою.
Udgin, расчет в начале темы не верный, сечение заземляющего проводника должно обеспечить прохождение однофазного тока КЗ за время срабатывания защиты (смотрим также формулу в п.1.7.138). Вот поэтому сечение шины ГЗШ должно быть не менее сечения РЕ проводника питающего кабеля.