Это ваша схема, я ее немного подправил.
Я бы вам, в свете поставленной задачи, рекомендовал ее усовершенствовать (см. вложение), потому-как 2 пусковых аппарата (пускатель и SK622) это перебор. Да и реле времени, при установке датчика температуры с дифференциалом (скажем ∆Т=10ºС), уже нет необходимости ставить. В обратном трубопроводе температура должна быть не ниже 55..60ºС, поэтому выставляем температуру 60ºС и в автоматическом режиме схема будет работать следующим образом: переключатель SA в положение "Авт."-сработает промежуточное реле КL1 и замкнет свои нормально разомкнутые контакты в цепи включения пускателя КМ1, если в трубопроводе есть вода (скажем под давлением 1 бар) сработает электроконтактный манометр (или датчик-реле давления) и замкнет свои контакты в цепи пускателя (защита от "сухого хода")- включится пускатель КМ1 и включит ЭД насоса. В ходе работы при достижении температуры в контуре 60ºС, нормально замкнутые контакты датчика температуры ТS1 разомкнутся и разорвут цепь питания катушки пускателя КМ1-ЭД насоса отключится. При снижении температуры в контуре на величину дифференциала (в нашем случае на 10ºС) до 50..51ºС, снова автоматически включится пускатель КМ1 и включит ЭД насоса по описанному выше алгоритму и т.д. Шкаф управления ШУ (согласно обозначению на схеме) находится возле оператора, пост местного управления SB1с фиксированным положением "Отключено" - возле привода насоса и служит для управления ЭД насоса в ручном режиме при наладке и ремонте насоса. Фиксированное положение кнопки "Стоп" поста управления SB1 нужно для выполнения требования ПУЭ (исключить ошибочное включение с места оператора с ШУ, при выполнении ремонтно-наладочных работ на насосе).
Ну вот где-то так. Удачи.