В каждой электроустановке здания должна быть выполнена главная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части:
— защитный проводник (РЕ-проводник или PEN-проводник) питающей линии;
— заземляющий проводник, присоединенный к естественному или искусственному заземлителю (если заземлитель имеется);
—металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.);
—металлический каркас здания;
—металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;
— система молниезащиты;
— заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и если отсутствуют ограничения на присоединение цепей функционального заземления к заземляющему устройству защитного заземления.
Соединение указанных проводящих частей между собой следует выполнять при помощи главной заземляющей шины (зажима). (см. ПУЭ глава 1.7).
РЕ-проводник (PEN-проводник) питающей линии должен быть подключен к шине РЕ вводного устройства, которая соединяется с главной заземляющей шиной при помощи проводника, проводимость которого должна быть не менее проводимости РЕ (РЕМ)-проводника питающей линии.
При выполнении главной заземляющей шины как внутри вводного устройства, так и при отдельной установке, ее проводимость должна быть не менее проводимости PEN-проводника питающей линии. (глава 1.7, ТЦ №6, Инструкция 1.03-08)
Если здание имеет несколько обособленных выводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. Эти шины должны быть соединены между собой при помощи проводника системы уравнивания потенциалов, проводимость которого должна быть не менее половины проводимости наибольшего PEN-проводника питающих линий здания.
Сечение заземляющего проводника, присоединяющего главную заземляющую шину ГЗШ электроустановки здания (шину РЕ вводно-распределительного устройства, если она используется в качестве ГЗШ) к заземлителю повторного заземления электроустановки здания, следует выбирать по условию термической стойкости к току наибольшего возможного тока однофазного короткого замыкания в электроустановке в условиях обрыва РЕ (PEN) проводника цепи, питающей электроустановку от трансформаторной подстанции. В качестве такого наибольшего тока может быть принят ток однофазного КЗ на шинах ВРУ.
Устройство последовательно соедененного оборудования в систему уравнивания потенциалов не допускается: «ПУЕ п.1.7.151. З’ єднання і приєднання заземлювальних, РЕ-провідників і провід
ників системи зрівнювання і вирівнювання потенціалів повинні забезпечувати
неперервність електричного кола», это оборудование должно соеденяться путем выполнения магистрали системы уравнивания потенциалов с ответвлением от нее на каждый объект подлежащий присоедиению к основной системой уравнивания потенциалов (к ГЗШ) или соединяться с ГЗШ своим проводником системы уравнивания потенциалов. При этом сечение: ПУЕ п. 1.7.149. «Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів має
бути не меншим ніж:
- 6 мм^ для міді,
- 16 мм^ для алюмінію,
- 50 мм^ для сталі.»