Автор Тема: Сечение троса для тросовой прокладки кабеля  (Прочитано 2122 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте

Кто-нибудь встречал требования к сечению троса для прокладки кабеля на тросу?  (конкретно у меня 4мм2 сечение трехжильный кабель).

Есть в ПУЭ пункт 2.4.87, в котором говорится "... Прохождение ВЛИ по указанным территориям (кроме спортивных и детских игровых площадок) допускается при условии, если все жилы СИП имеют изоляцию, а суммарное сечение несущих жил (несущей жилы) СИП без учета изоляции составляет не менее 50 мм2."

Но вроде как это касается конкретно СИП, а не прокладки изолированного кабеля на тросе. То-есть для алюминиевых жил. А трос стальной.
Нигде больше не нашел упоминаний о сечениях троса.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нигде больше не нашел упоминаний о сечениях троса.
Согласно СН 85-74 "Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ" стрела провеса троса после прокладки кабелей должна быть равной 1/40...1/60 длины пролёта. Т.е. для пролёта 30 м - это 0,5...0,75 м; для 40 м - это 1...0,67 м.

   Напряжение в материале троса равно отношению силы тяжести на единицу сечения:
   сигмао = То/F = y*ho
   где y - удельная нагрузка на трос, Н/м3;
        ho - расстояние от нижней точки троса до земли (определяется как разница между высотой крепления троса и стрелой провеса), м

   Удельная нагрузка от собственного веса:
   y = 9,81*Go/F
   где Go - масса троса + кабеля, кг/м;
         F - сечение троса, м2.

   Т.е. Вам надо определится с пролётом, стрелой провеса, высотой крепления троса, определить удельную нагрузку, потом напряжение в тросе и сравнить его с допустимым напряжением по ГОСТ на этот трос.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю