Автор Тема: Заземление троса  (Прочитано 1717 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление троса
« : 04 Лютий 2016, 10:36:51 »
Подскажите пожалуйста, при длине троса не более 5 метров  (идет кабель бронированный от существ. здания к модульной котельной из метал.каркаса. Ввод кабеля в котельную через трубостойку), достаточно ли его заземлить в одной точке?
Есть ли нормативная литература на сей счет?
И как конструктивно закрепить трос к котельной? Или вообще при такой длине можно обойтись без троса, сечение кабеля 5х4???
Заранее благодарю. :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление троса
« Reply #1 : 04 Лютий 2016, 11:25:31 »
Подскажите пожалуйста, при длине троса не более 5 метров  (идет кабель бронированный от существ. здания к модульной котельной из метал.каркаса. Ввод кабеля в котельную через трубостойку), достаточно ли его заземлить в одной точке?
Есть ли нормативная литература на сей счет?
И как конструктивно закрепить трос к котельной? Или вообще при такой длине можно обойтись без троса, сечение кабеля 5х4???
Заранее благодарю. :)
1. Привари анкер к трубостойке, чуть ниже гусака.
2. Нет, нельзя обойтись без троса.
3. Нет, если несущий трос используется для монтажа кабеля его нужно заземлять с 2-х сторон (см.вложение)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление троса
« Reply #2 : 04 Лютий 2016, 14:55:22 »
К общему контуру заземления, если он расположен в нескольких метрах от троса по горизонтали, можно присоединить токоотвод троса, или же отдельно проложить? :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление троса
« Reply #3 : 04 Лютий 2016, 15:34:44 »
можно присоединить токоотвод троса
К общему контуру заземления
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 