Инспектор написал замечание что управление освещением котельной осуществляется непосредственно автоматами со щитка освещения, а не через обычный выключатель.В ПУЭ 1999г говорилось:""6.5.8. Для управления внутренним и наружным освещением могут использоваться аппараты управления, установленные в распределительных устройствах подстанций, распределительных пунктах питания, вводных распределительных устройствах, групповых щитках..""В современных этого нет. А сейчас что нельзя так управлять освещением автоматами? и разве имеет он право ссылаться на новые правила когда проект на освещение котельной сделан и сдан по старым.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
micha, вот цитата из ПУЭ
"6.5.8.   Для керування внутрішнім і зовнішнім освітленням можна використовувати апарати керування, які встановлюються в розподільних пристроях підстанцій, розподільних пунктах живлення, увідних розподільних пристроях, групових щитках."
Что вы имели ввиду под фразой "В современных этого нет."?
Другое дело, что
"6.5.12.   У приміщеннях, які мають зони з різними умовами природного освітлення та неоднаковими режимами роботи, слід передбачати роздільне керування освітленням зон."
« Останнє редагування: 12 Лютий 2009, 15:00:50 від hi_tech »

Massacre

  • Гість
Цитата: micha
и разве имеет он право ссылаться на новые правила когда проект на освещение котельной сделан и сдан по старым.
А кому здан, где объект, город? И какой инспектор?, унас много контроль-органов.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сейчас делали котельную, так ребята (которые занимались поставкой оборудования и пуско-наладочными работами) заставили вынести щит за пределы котельной. Объяснения толком и не получил, типа может искрить. Хотя в самой котельной установили розетки и выключатели. А по поводу того, что нельзя так это может быть в снипах на котельные, хотя чесно говоря не встречал такое.

Offline pvm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. ПУЭ 1999г, глава 6 в России действующее.
2. Котельная - на каком топливе, возможен запрет по условиям размещения?
3. Где-то на форумах читал (около года назад) аналогичную тему - там заставили устанавливать выключатели для аварийного освещения, ссылаясь, по-моему на ПТЭЭП, что неэлектротехнический персонал не имеет право управлять автоматами щитков освещения (даже при наличии фальшпанели)!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Единственное знаю, что надо выносить выключатель для взывозащищенного светильника за пределы котельной. Типа пришел, сначала его включил, посмотрел и понюхал, а потом уже можно все останольное включать

oipop

  • Гість
Еще один момент. Если клацать автоматом, то у него есть предельные значения на механику (вкл-выкл.). Подбирать надо с большим кол-вом цыклов. Знаю есть такие японские TERASAKI, у них больше чем у Schneider.

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На субподряде по заданию от разработчиков котельных подключал вводно-учетные , распределительные и щиты автоматики расположенные в помещении крышной котельни.
А вот выключатели всегда выносил за пределы самой котельни, в тамбуры, коридоры или на улицу.
Но правда как было сделано не видел и как сдали не знаю.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при проектировании котельной, по мимо ПУЭ, необходимо также руководствоваться СНиП по котельным (к сожалению номер не помню, еще советский) и пособие к этому СНиПу (уже украинское)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
при проектировании котельной, по мимо ПУЭ, необходимо также руководствоваться СНиП по котельным (к сожалению номер не помню, еще советский)

СНиП II-35-76 "Котельные установки":
http://file003.mylivepage.ru/chunk3/4045/66/СНиП%20II-35-76%20(с%20изм.%201978%2C%201%201998).doc
ил тоже самое без регистрации:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=379



« Останнє редагування: 12 Лютий 2009, 22:11:34 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Цитата: Yurik
надо выносить выключатель для взывозащищенного светильника за пределы котельной

Посмотрите здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1310.msg9808.html#msg9808
ответ№ 14.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, В России действует или еще нет седьмое издание ПУЭ, в седьмом издании пункты п6.5.8 и 6.5.12 другие чем в шестом издании было. Инспектор ссылается уже на новые ПУЭ или они только еще для ознакомления?
Кательная газовая промышленого назначения сдана была еще 90 годах- та часть где стоят сами котлы. на газ перевели то ли в 2000 г . Испектор с Росстехнадзора.
« Останнє редагування: 16 Лютий 2009, 07:36:16 від micha »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
micha, вот список всех глав ПУЭ (изд.7) действующих на территории РФ с июля 2001г.
« Останнє редагування: 18 Березень 2011, 10:27:43 від ZoloS9479 »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

sergeyMG

  • Гість
надо делать так как говорит инспектор))) все равно ему чтото доказать не реально.

sergeyMG

  • Гість
1. ПУЭ 1999г, глава 6 в России действующее.
2. Котельная - на каком топливе, возможен запрет по условиям размещения?
3. Где-то на форумах читал (около года назад) аналогичную тему - там заставили устанавливать выключатели для аварийного освещения, ссылаясь, по-моему на ПТЭЭП, что неэлектротехнический персонал не имеет право управлять автоматами щитков освещения (даже при наличии фальшпанели)!!!
  тут вопрос как этот щиток обозначен как вводно распределительный или как то ещё. в конце концов можно автоматы поменять на выключатели того же габарита на дин-рейку и всё.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: