Автор Тема: Прокладка кабелей в кабельном канале ТП  (Прочитано 3248 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Очень нужен Ваш совет, уважаемые проектировщики!
Закладываю от ТП кабели  (рабочий и резервный) в канал кабельный (в ТП)- ААП2л 3х185+1х95,
миним.радиус изгиба его 25d, а размеры кабельного канала 1050х550(h).
Кабели едва ли укладываются на дне канала. Канал уже примерно на 30% заполнен. Как быть? :(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуй поискать другую марку кабеля с меньшим радиусом изгиба

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
район сейсмичный, нужно бронированный ( с проволочной броней), согласно ПУЭ. ;)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну еще, как вариант, 2 кабеля меньшего сечения в паралель

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще в ТУ прописано АВВГ 3х185+1х95 (радиус изгиба 7,5 d), хотя, согласно ПУЭ, для сейсмичного района (г.Одесса) нельзя использовать.
Экспертиза, думаю, не одобрит АВВГ..

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще в ТУ прописано АВВГ 3х185+1х95
И чего ты паришься? ложи то что написано в ТУ

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТУ писала энергетическая служба морпорта, для которой проект и разрабатывается (на их территории), а экспертиза государственная будет проверять проект.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vikt, а какие кабели сейчас лежат в ТП? Когда-то давно делал объект в Одессе и что-то не помню чтобы были замечания по прокладке АВВГ в земле. Скинь ссылку на требование ПУЭ

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ, раздел 2, п.п.2.3.37, 2.3.43.
Марки кабелей энергетик не знает, условно приняли АВВГ.  :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
2.3.43. Для прокладання КЛ у ґрунтах, які піддаються зсуву, треба застосо­вувати кабелі з дротяною бронею або приймати заходи щодо усунення зусиль, які діють на кабель у разі зсуву ґрунту (зміцнення ґрунту за допомогою шпунтових рядів тощо).
И где тут сейсмика?

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласовали так со строителями. Теперь и они засомневались, то там грунты подлежат смещению.. :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
грунты подлежат смещению.
это как? Если грунты могут поддаваться смещению, то не обязательно применять бронированный кабель.
Quote (selected)
приймати заходи щодо усунення зусиль, які діють на кабель у разі зсуву ґрунту (зміцнення ґрунту за допомогою шпунтових рядів тощо).

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
От идеи "усиления грунта" строители сразу ушли

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vikt, если будет оползень, то бронированный кабель не спасет. нужно бороться с оползнями, а не закладывать броню, а у нас, как всегда, лечат не причины, а следствия.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
От идеи "усиления грунта" строители сразу ушли
:D, логично, переложили свой геморой на тебя. Ну скажи ГИПу (ГАПу) что у тебя ФИЗИЧЕСКИ не получается уложить бронированый кабель в кабельканал и другова варианта кроме усиления грунта просто нет

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: