Автор Тема: Контроль концентрации газов  (Прочитано 34071 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #135 : 10 Грудень 2021, 11:58:10 »
rga,
0 внутри оборудования, постоянно
1 в помещении при нормальной работе оборудования
2 в случае аварии и не продолжительно
И откуда это может знать электрик?
Из собственного опыта - мне обычно приходили планы уже с указанием категорий и класса зон, в некоторых случаях приходилось делать запрос, но ни разу не приходилось участвовать в определении. А для выбора оборудования необходимо получить еще и другие характеристики

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #136 : 10 Грудень 2021, 13:12:04 »
И откуда это может знать электрик?
Смотря чем занимается электрик. Спроектировать технологию производства, выбрать электрооборудование, без электрика невозможно. Но это не тот электрик, который только щиты/провода/розетки. Это технолог-электрик, который знает особенности электрооборудования, а значит, может помочь сориентироваться, например, в условиях возникновения аварии, продолжительности, последствиях. Имхо.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #137 : 10 Грудень 2021, 14:35:57 »
Это Сбал сам придумал.
То мною спецом добавлено было - какова будет реакция?  :)
Предсказуемо. Безопасностью рулят гинекологи, здравоохранением санитарки, нормированием торгаши.., ВIIa заменяем на В/2 - новое слово в здравоохренении!  :D
Весело, так и живем.

Кстати, электрик - технолог, технологии подачи/передачи энергии электричества.
 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #138 : 10 Грудень 2021, 14:38:57 »
rga, на сколько я понимаю, авария может возникнуть из-за повреждения "емкостей" в которых находятся газы или жидкости (резервуары, трубы, запорная арматура, и т.д.) при чем здесь тип исполнения электрооборудования? Его выбирают с учетом окружающей среды, чтобы, в случае аварии (утечки газа или разлива жидкости) электрооборудование не стало причиной взрыва. Технологическое оборудование, в том числе и электрическое выбирает технолог, электрику нужно только его подключить и подобрать другое оборудование в соответствующем исполнении которое необходимо установить в этом помещении для подключения технологического оборудования. В идеале внутри взрывоопасного помещения должно быть минимум электрооборудования и все что можно вынести за пределы взрывоопасного помещения должно находится за его пределами. Типа в помещении светильники Ех, а выключатель за предеделами помещения, кнопки управления только те что находятся непосредственно на технологическом оборудовании, или если это необходимо в шкафу тоже Ех, но шкаф управления в соседнем помещении, и распред щит тоже в соседнем, не взрывоопасном, помещении.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #139 : 10 Грудень 2021, 14:44:51 »
rga, на сколько я понимаю, авария может возникнуть из-за повреждения "емкостей" в которых находятся газы или жидкости
Газ, испарения жидкостей - то фигня, а вот пыль...  :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #140 : 10 Грудень 2021, 15:13:42 »
Сбал, блин, ну открой справочник и прочитай про инженера-технолога, что такое производственный и технологический процессы. Нет такой специальности как электрик-технолог, равно как и акушер-конструктора, или это опять спецом? "Технологом" электрик может быть только в электропомещениях и это с большой натяжкой, ибо распределение электроэнергии не является производственным процессом

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #141 : 10 Грудень 2021, 15:46:49 »
распределение
термин из лексикона торгашей.., ой-вэй, электрик-торгаш. Вопросов более не имею  :D
О, сколько нам открытий чудных...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #142 : 10 Грудень 2021, 16:03:11 »
rga, на сколько я понимаю, авария может возникнуть из-за повреждения "емкостей" в которых находятся газы или жидкости (резервуары, трубы, запорная арматура, и т.д.) при чем здесь тип исполнения электрооборудования? Его выбирают с учетом окружающей среды, чтобы, в случае аварии (утечки газа или разлива жидкости) электрооборудование не стало причиной взрыва. Технологическое оборудование, в том числе и электрическое выбирает технолог, электрику нужно только его подключить и подобрать другое оборудование в соответствующем исполнении которое необходимо установить в этом помещении для подключения технологического оборудования. В идеале внутри взрывоопасного помещения должно быть минимум электрооборудования и все что можно вынести за пределы взрывоопасного помещения должно находится за его пределами. Типа в помещении светильники Ех, а выключатель за предеделами помещения, кнопки управления только те что находятся непосредственно на технологическом оборудовании, или если это необходимо в шкафу тоже Ех, но шкаф управления в соседнем помещении, и распред щит тоже в соседнем, не взрывоопасном, помещении.
В общем, да. Но по моим представлениям, без взаимодействия тут не обойтись. Оборудование-то разное бывает для одних и тех же целей. Если технолог, например, сэкономил и выбрал более опасное, то смежники, в том числе и электрики могут ему объяснить, что стоимость компенсирующих опасность мер будет выше, чем  сэкономленная сумма. Глядишь, технологию пересмотрели и дурных катеорий уже нет.
На каком-то объекте такое было с помещениями зарядки аккумуляторов. Поменяли тип электрокаров, поменяли тип аккумуляторов и в помещении уже и пожарка со светильниками в нормальном исполнении, да и вентиляция обычная. Я о таких взаимодействиях говорю.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #143 : 10 Грудень 2021, 16:15:31 »
rga, полностью согласен, но это несколько другое. Тогда в процессе должны участвовать и другие специалисты. Если вентиляция выполнена так, что взрывоопасных концентраций не будет в принципе, если автоматика, в случе аварии, будет отключать одно оборудование и включать другое, к примеру, аварийную вентиляцию и корректно останавливать техпроцесс, то тоже можно и сэкономить и безопасность увеличить, но опять же причем здесь электрики?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #144 : 10 Грудень 2021, 16:30:14 »
Категорію приміщень визначають технологи згідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016 (А,Б,В,Г,Д) + вказують категорію приміщень для електриків. Але не завжди. В таких випадках електричну категорію визначаю сам відповідно до галузевих документів. Стосовно котельних і теплопунктів - норми, як на мене в жахливому стані. Так для відповідальних споживачів тепла 1 категорія (парові котельні та ін) саме персонал мав би реагувати, а не вибивати клапан відсікач.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #145 : 10 Грудень 2021, 17:15:57 »
саме персонал мав би реагувати
Помню, хорошо помню, как персонал сам реагировал, так реагировал, что Киев опустел на половину.
"но это несколько другое"/цы/

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #146 : 10 Грудень 2021, 17:29:43 »
і що не помогло? Так, якщо напустити повну камеру згорання газу і ввімкнути розпал то сигналізатор газу не встигне спрацювати. І якщо побутові споживачі газу не обслуговувати то сигналізатор теж не допоможе

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #147 : 11 Грудень 2021, 13:31:15 »
il85, я так понимаю, что Сбал имел ввиду Чернобыль

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #148 : 13 Грудень 2021, 14:21:55 »
Класс взрывоопасной зоны в зависимости от технологического процесса в зданиях и помещениях определяют, как правильно написал Сугор, технологи совместно с электриками (п.4.5.1. ДНАОП). Технологи руководствуясь  ДСТУ Б В.1.1-36:2016 (то есть А,Б,В,Г,Д), а электрики-ПУЭ (ДНАОП) то есть-0;1;2;20;21;22. Выбираются и рассчитываются исходя из категории и группы взрывоопасной смеси.
Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам в интервалах температур при которых происходит самовоспламенение взрывоопасной смеси приводятся в таблицах по ГОСТ12.1.011(или по ПИВРЭ). Это нужно для правильного выбора взрывозащиты оборудования, правильного монтажа электрооборудования  и электропроводок.
На чертежах планов расположения чертят прямоугольник разделенный на 4 строки в которых указывают класс зоны по ДСТУ Б В.1.1-36:2016 (например-А) и по ПУЭ (например-2), а в нижней части-категория взрывоопасности (например-ІІА) и группу смеси (например-Т3).
Для общего понятия в Разделе форума "Книги для скачивания и просмотра" есть Справочник электромонтажника А.М.Гнесин, Е.В. Пирогов "Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.