Автор Тема: многократный стержневой молниеприемник  (Прочитано 2611 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Evgen Koc, все правильно та логічно...
Який тоді вихід?
На стадії проектування можна було б використати арматуру конструкцій - ми б зрівняли потенціали (зменшили б "L"). На одній висотній будівлі ми в'язали до арматури свою штабу: і струмовідводи і горизонтальні пояси кожних 20м, і сітку 5*5 у фундаменті.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вихід такий, що належить оцінити рівень ризику для цього будинку за існуючої системи захисту. Та запропонувати спеціяльні (хай навіть організаційні) заходи для зменшення ризику ураження людей. Грозових годин протягом року усього 50.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: