Автор Тема: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата  (Прочитано 5024 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если хотите можете и охлаждать, но речь была об отводе тепла.
а в чем разница?
Что это за цифры и с какой стати должно быть так?
это то о чем говорил grossel,
если выбран ближайший расцепитель автомата по шкале предпочтительных чисел и он имеет некий запас больше 1,25Ін, то в принципе он обеспечивает нормальную работу электроустановки.
т.е. данное решение решает кучу проблем как то: перегрев щита, ложные срабатывания, нагрев КЛ и т.д. и не забывайте о падении напряжения. Прикинте, ради интереса, какой длины может быть линия при токе нагрузки ну скажем 15А, кабеле 3х1,5, и падении 2,5%

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
а в чем разница?
Охлаждение это принудительный процесс переноса холодной температуры к более теплому объекту с совершением работы. Отвод тепла это не обязательно принудительный процесс с совершением работы.

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И откуда такая цифра?
да не откуда :D сам придумал :D а слабо нормы почитать? или Вы не учитываете падение напряжения при расчетах?
Охлаждение это принудительный процесс переноса холодной температуры к более теплому объекту с совершением работы. Отвод тепла это не обязательно принудительный процесс с совершением работы.
В данном случае, особой разницы не вижу. Но суть не в этом как Вы собиратесь отводить тепло из щита чтобы небыло ложных срабатываний

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
или Вы не учитываете падение напряжения при расчетах?
2,5% я не учитываю.

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
просто подбирайте нагрузку так чтобы
Хорошо, если нагрузку еще можно и подбирать! Но я что-то такого не встречал. Везде нагрузка главнее кабеля и автоматов. Впечатление такое, что проектанты совсем оторвались от жизни и начинают проектировать от автомата.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предлагаю все таки плясать от печки нагрузки и под нее подбирать номинал АВ, а никак не наоборот.
Да, я вот тоже предлагаю прекратить проектирование от автомата и начинать с нагрузки.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
Охлаждение это принудительный процесс переноса холодной температуры к более теплому объекту с совершением работы.
Интересно, это общепринятое определение?
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.