Автор Тема: Разъединитель 10 кВ в камере трансформатора  (Прочитано 2685 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрей М

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеется промпредприятие, на его территории проектируется:
1) РП-10 кВ (с КРУ на вакуумных выключателях) в отдельностоящем здании;
2) ТП-10/0,4 кВ, питаемая от РП-10 кВ.

Заказчик просит установить ячейку КСО с разъединителем непосредственно рядом с трансформатором (для удобства и безопасности при обслуживании трансформатора). (на рисунке выделено красным цветом).

Вопрос:
Чем обосновать необходимость установки разъединителя?
В ПУЭ такого требования не находим. При ремонте тр-ра отключается и заземляется ячейка в КРУ-10кВ, вешается табличка "Не включать, работают люди" и этого вполне достаточно.
Допускаем, что если бы РП-10кВ и ТП-10/0,4 принадлежали бы разным предприятиям, то была бы необходимость установки коммутационного аппарата у тр-ра (в какой-то нормативке это требование кажется есть??)

Кто-то сталкивался и может разъяснить со ссылкой на нормативный документ?


Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Quote (selected)
Чем обосновать необходимость установки разъединителя?
Так вот же:
Quote (selected)
Заказчик просит
Хочется ему так, удобнее для эксплуатации и т.д, нормы не запрещают, какие вопросы? Или просто лень ячейку доставить?
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик просит установить ячейку КСО с разъединителем непосредственно рядом с трансформатором
Андрей М, в одном помещении?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей М, это довольно распространенная "хотелка" заказчиков. особенно если "голова" далеко, а трансформатор выключать по 10 кВ иногда нужно.
Но лучше, с электрической точки зрения ее сделать так: выделить помещение под РУ-10 кВ и в нем поставить 2 ячейки: одну просто с глухим кабельным подключением к шинам, а вторую от шин с разъединителем (ВН-ом) уже к трансформатору. Но это все В ОТДЕЛЬНОМ помещении!!!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей М, это довольно распространенная "хотелка" заказчиков. особенно если "голова" далеко, а трансформатор выключать по 10 кВ иногда нужно.
Но лучше, с электрической точки зрения ее сделать так: выделить помещение под РУ-10 кВ и в нем поставить 2 ячейки: одну просто с глухим кабельным подключением к шинам, а вторую от шин с разъединителем (ВН-ом) уже к трансформатору. Но это все В ОТДЕЛЬНОМ помещении!!!

А как вы выключите разъединителем линию под нагрузкой? Это я к тому, что все равно нужно выключать линию в "голове".
Андрей М, а где ЗН на разъединителе? (см. п.4.2.24 ПУЭ)
Обосновать необходимость УВН на трансформаторе нельзя, можно как раз обосновать  отсутствие УВН.
 Вам правильно написали - это только требование заказчика
« Останнє редагування: 18 Січень 2016, 10:45:50 від swesla »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как вы выключите разъединителем линию под нагрузкой
Нагрузку вначале отключить на стороне 0,4 кВ . Если мощность силового трансформатора больше 400 кВА тогда ставить не РЗ а ВН .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
swesla, я потому и написал в скобочках (ВН).  а коллега Roman3R все подробно расписал ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Но лучше, с электрической точки зрения ее сделать так: выделить помещение под РУ-10 кВ и в нем поставить 2 ячейки: одну просто с глухим кабельным подключением к шинам, а вторую от шин с разъединителем (ВН-ом) уже к трансформатору. Но это все В ОТДЕЛЬНОМ помещении!
Тут, иногда, чуть ли не в обморок падают, так переживают за деньги заказчика на еще одну кабельную линию или доп. контакты, а вы с плеча рубанули - 2 ячейки + отдельное помещение :D
volcat-electrics.com

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нагрузку вначале отключить на стороне 0,4 кВ . Если мощность силового трансформатора больше 400 кВА тогда ставить не РЗ а ВН .

Поделичесь, если не сложно, названием норм, где это регламентируется.  :-[

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kobe4, Так это не наша, проектная инициатива, а именно заказчика. В голове линии ставим защиту, трансформаторы запитаны по схеме "выносных", а заказчик хочет у себя иметь рубильник (ВН - для "особо прискіпливих").
Ну если за подобные удобства он готов платить, то в чем проблема? Линии 10 кВ, как правило, тоже на его балансе.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 