Обращаю внимание, что отечественная промышленность выпускает силовые трансформаторы со шкалой мощностей согласно шкале предпочтительных чисел, а именно …400кВА;630кВА и 1000кВА…Тоесть мощности 750 кВА нет и нужно согласно расчета выбирать ближайшую с учетом коэффициента загрузки, учитывая, что номинальная мощность каждого трансформатора двухтрансформаторной подстанции, как правило, определяется аварийным режимом работы подстанции: при установке двух трансформаторов их мощность выбирается такой, чтобы при выходе из работы одного из них, оставшийся в работе трансформатор с допустимой аварийной перегрузкой, мог обеспечить нормальное электроснабжение потребителей.
Исходя из этого рассмотрим, как вариант, силовые трансформаторы мощностью 630кВА и 1000кВА.
Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
Sтр = Рр/2 Кз cos f , тогда
Рр1= 2Sтр1* Кз* cos f = 2*1000*0,7*0,98=1372 кВт (для 2х1000кВА)
Рр2= 2Sтр2* Кз* cos f = 2*630*0,7*0,98=864,4 кВт (для 2х630кВА)
где Рр - полная расчетная мощность , кВт (для тр-ров мощностью 1000 и 630кВА соответственно);
Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП); 2 - число трансформаторов на ТП, шт.;
сos f = 0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
∑Рр.≤ 1,4 Sтр.
Так-как питающие кабели должны выбираться с учетом работы ТП в послеаварийном режиме, то сечение оставшегося кабеля должно обеспечивать работу подстанции и нормальное электроснабжение потребителей (а именно подключение полной расчетной мощности потребителей).
В начальный период при установленном одном трансформаторе, он обеспечит подключение потребителей мощностью:
1) Рр1= Sтр1* Кз* cos f = 1000*0,95*0,98= 931 кВт (для 1000кВА)
2) Рр2= Sтр2* Кз* cos f = 630*0,95*0,98= 586,5 кВт(для 630кВА)
Расчет по выбору питающего кабеля согласно методике предложеной в Справочнике И.Ф.Шаповалова см. вложение (имеется пример только на украинском языке). Там же см. и Справочник по расчету И.Ф.Шаповалова-стр.82 для кабельной линии 10кВ.