якщо закинув не в ту тему, то перекиньте. дано 3-х поверховий будинок 10 квартир (1п-3,2п-3,3п-4). будинок старий,  ввід ПЛ. плануємо ставити новий ввід аввг4*25, ввідний автомат 3*80А. і тут питання чи ставити в щитку прохідні клеми чи на кожну квартиру по 25А автомату, лічильник як і пробки в квартирах. на даний момент половина квартир поробила нові вводи від теперішнього так званого щитка(просто купа скруток)...і як з нулем, поставити 30 см алю шини і на болтики(чи є якісь простіші варіанти?)?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вибачте, але нічого не зрозуміло. Чи не могли би ви накидати існуючу схему будинку, та те, що бажаєте отримати. А потім ми вже поміркуємо що і як краще зробити.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline romaniv

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вибачте, але нічого не зрозуміло. Чи не могли би ви накидати існуючу схему будинку, та те, що бажаєте отримати. А потім ми вже поміркуємо що і як краще зробити.
зараз є ввід(ПЛ) в будинок в коробку(на другому поверсі) до якої сходяться всі квартири, будинок старий і ті скрутки страшні, треба поставити замість тої коробки нормальний щиток з ввідним автоматом і автоматами на квартиру і поміняти заодно ввід з надвору до щитка...а про нуль, чи нормально якщо поставити просту алю шину і на болтики поприкручувати?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
romaniv, начните с проекта, с новой схемы.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
треба поставити замість тої коробки нормальний щиток
"Та коробка" была для ВЛ, а вы хотите АВВГ. Ищите новое место для щитовой.

Offline romaniv

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
можливо я не правильно висловився...пл(сип) йде до будинку на дворі, в будинок вже заходить звичайний алюм дріт(в штробі)....проекта не треба і не буде, питання чи правильно щиток продуманий? щиток буде біля існуючої коробки, кабеля від квартир доточать до нового щитка, старий ввідний відповідно відкусять і лишиться в стіні

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
чи ставити в щитку прохідні клеми чи на кожну квартиру по 25А автомату
Ставте на кожну квартиру свій автомат .
ПУЕ п.3.1.10 , 3.1.15
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А от установленная коробка это нарушение ДБН В.2.5-23:п.4.3 "Перед вводами в будинки чи споруди не допускається установлювати додаткові кабельні ящики для розподілу межі експлуатаційної відповідальності між споживачем і електропередавальною організацією. Такий розподіл повинен бути виконаний на ВП, ВРП або ГРЩ.
4.2 На вводі в будинок повинні установлюватись ВП, ВРП, ГРЩ.
При відгалуженні від ПЛ з розрахунковим струмом до 25А ВП або ВРП на вводі в будинок можна не установлювати, якщо функцію ВП виконує груповий щиток. Ця ділянка мережі повинна виконуватись самонесучим кабелем. При цьому слід забезпечити надійне контактне з'єднання з проводами ПЛ".
Таким образом вы можете установить вводной щит с общедомовым счетчиком (и счетчиком учета коммунальной электроэнергии ) и автоматами защиты на квартиры и групповые линии освещения и оттуда запитать свои потребители. И здесь же в щите выполнить разделение совмещенного РЕN-проводника питающей линии на РЕ-защитный и N-нейтральный (рабочий). Для этой цели в качестве шин РЕ и N можно использовать стандартные шины фирмы ИЭК: РЕ садить прямо на корпус, а N устанавливать на изолирующих подставках.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И здесь же в щите выполнить разделение совмещенного РЕN-проводника питающей линии на РЕ-защитный и N-нейтральный (рабочий).
Щит то на втором этаже - "земля" далековато.
в качестве шин РЕ и N можно использовать стандартные шины фирмы ИЭК
А вот рекламировать не желательно. ;)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щит то на втором этаже - "земля" далековато.
Повторное заземление РЕN-проводника СИП выполняйте на концевой опоре ответвления на здание.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline romaniv

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
А якщо землі не буде? Тобто лишиться так як є,просто новий кабель і автомати...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ-2014 п.1.7.93. "На початках та на кінці повітряних ліній електропередавання як з неізольованими, так і з самоутримними ізольованими проводами або відгалужень від них довжиною понад 200 м слід влаштовувати повторні заземлення  P E N (P E) npoвідника.
п.1.7.94. На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника  будинку  (будівлі)  рекомендовано  влаштовувати  повторне  заземлення РЕN(РЕ)провідника, опір якого має бути не більше ніж ЗО Ом".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline romaniv

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
на разі дуже дякую! корисний форум!!

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
romaniv, непонятна Ваша ситуация. Вроде как полуофициальное подключение. Если официальное, то проектанты расскажут. Если неофициальное, без большого участия электросетей, силами жильцов (не представляю, как это может быть), то расскажу я. И это будут совсем разные рассказы.
А кто Вы там?
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline romaniv

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цікавить 2варіант.. маю можливість зробити без проекту