Добрый день.
Возникла проблема с наводками в цепях управления.
Причина выяснена, как бороться понятно, но подрядчик отказывается это делать.
Наводки порядка 30-40 В, порог срабатывания реле 50-60 В, лампочки на реле горят в пол-накала.
Подрядчик аргументирует, что все работает, мы делать ничего не будем. "Запас прочности" небольшой.
Может кто сталкивался согласно какого документа регламентируются наводки в цепях управления?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: наводки в контрольных кабелях
« Reply #1 : 19 Грудень 2015, 20:09:33 »
Электрический ток, проходящий по проводах  действующей линии электропередачи, создает переменное электромагнитное поле. Переменное электромагнитное поле в свою очередь создает электрический ток в близко проложенном паралельно проводнике или линии. Наводка - это когда откуда-то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в проводнике.
Для электричества, это по большому счёту, фигня, в вот в электронике и радиотехнике - это ППЦ и целая наука.
Емкостные наводки в цепи обусловлены взаимной емкостной связью этой цепи с участком схемы, находящимся под большим потенциалом. Величина емкостной наводки пропорциональна полному сопротивлению цепи. Поэтому такого рода наводки имеют существенное значение только в высокоомных цепях.
Поэтому в первую очередь необходимо правильно выполнять монтаж, разнося силове кабели (провода) и информационные (слаботочные высокоомные цепи) на расстояние 0,5м, пересечение выполнять под углом 90о.
Если в информационных сетях сущестует наведенное напряжение, необходимо численно оценить возможные емкостные наводки. Если они имеют чрезмерную величину, то требуется экранировка соответствующих цепей.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю