ну и что про серверную??
1.7.101. Сопротивление заземляющегоустройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора иливыводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источникатрехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Этосопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественныхзаземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛнапряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивлениезаземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератораили трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 Висточника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельномсопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличиватьуказанные нормы в 0,01r раз, но не болеедесятикратного.