Уважаемые проектировщики!
Подскажите пожалуйста, в каких нормативах можно найти указание  по прокладке взаиморезервируемых кабелей в земле ( в одной траншее или обязательно раздельно)??
Объект электроснабжения - II категория. Трасса длиной примерно 250 м.  Кабели бронированные. Планирую прокладывать в двухслойных гофрированных трубах ДКС. Условия стесненные для прокладки, и коммуникаций много.
Хотелось бы конечно в одной траншее, с перегородкой из ж/б плиты.. ??

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем темы плодить. Пользуйся поиском на сайте. Уже не один боян порвали.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабели бронированные. Планирую прокладывать в двухслойных гофрированных трубах ДКС
Зачем бронированный кабель запихивать в трубы?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините, не уточнила, в трубе - при пересечениях с существующими коммуникациями и вдоль автодороги.
Заказчик, кстати, не хочет согласовывать решение о прокладке бронированного кабеля в траншее, мол дорого по сравнению с АВВГ,
и в Украине нет производителей бронир. кабеля.
Требует выполнить прокладку кабелем АВВГ с защитой кирпичем сверху.
Опасаюсь согласиться, т.к. это Одесса, сейсмика - 8 баллов.
Бронь кабеля выполнена из стальных проволок - как раз для сейсмичных районов. Может я перебарщиваю?? ;)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем бронированный кабель запихивать в трубы?
Условия стесненные для прокладки, и коммуникаций много.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините, не уточнила, в трубе - при пересечениях с существующими коммуникациями и вдоль автодороги.
Заказчик, кстати, не хочет согласовывать решение о прокладке бронированного кабеля в траншее, мол дорого по сравнению с АВВГ,
и в Украине нет производителей бронир. кабеля.
Требует выполнить прокладку кабелем АВВГ с защитой кирпичем сверху.
Опасаюсь согласиться, т.к. это Одесса, сейсмика - 8 баллов.
Бронь кабеля выполнена из стальных проволок - как раз для сейсмичных районов. Может я перебарщиваю?? ;)

Нет не перебарщиваете. Согласно ПУЭ гл.2.3 при монтаже в траншее (в земле)-кабель должен быть бронирован ( для сейсмических районов-броня проволочная).
Монтаж вдоль дороги выполняеться на расстоянии 1,5м от бардюр и не требует запихивать бронированный кабель в трубу, кабель защищается от механических повреждений только при пересечении инженерных коммуникаций и сооружений и в местах частых раскопок, в остальных случаях для покрытия используется сигнальная лента. Поэтому монтаж бронированного кабеля обойдется дешевле, чем запихивать не бронированный АВВГ в 2-х стенную трубу ДКС по всей длине монтажа и плюс все с этого вытекающее.
Не правда, все кабельные заводы в Украине изготавливает бронированные кабели,
например:
1. Одескабель г.Одесса.
2. Интеркабель г.Киев Cable 5.rar
3. Южкабель г.Харьков (см.вложение).
4. ТМ Elektro Cable GROUP (Запорожский завод цветных металлов) Cable 2.rar
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огромное спасибо, grossel !
Заранее оговорюсь, что Заказчик просит проложить кабель АВВГ с защитой его кирпичем.
Бордюра вдоль дороги нет (территория порта)!! Трассу планирую вдоль дороги, участок дороги около 80 м. Получается, кабель тогда нужно защищать?? Трубой ПНД или АСБ??



Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каталогах, что Вы выложили, действительно большой ассортимент бронированных кабелей, но чтоб бронь была из стальных проволок - оказывается редкое явление. Пока не нашла :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если вы планируете прокладывать не бронированный кабель марки АВВГнг, то его все равно по всей длине необходимо защищать от механических повреждений: при пересечении инженерных коммуникаций трубой, во всех остальных местах трубой, красным кирпичем или плитами-на ваше усмотрение. Поэтому я и говорю, что монтаж не бронированного кабеля в свете требований НД будет дороже по сметной стоимости и трудозатратам при монтаже, чем бронированного. Так, что ваш заказчик вряд ли получит экономию.
Относительно прокладки вдоль дороги при отсутствии бордюрного каменя. В этом случае расстояние от полотна дороги должно быть не менее 1м. Кабель должен быть защищен от механических повреждений по всей длине.
Большинство из кабелей в каталогах могут иметь как ленточную броню, так и проволочную броню. Посмотрите кабели Южкабеля.
« Останнє редагування: 14 Грудень 2015, 13:50:06 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большинство из кабелей в каталогах могут иметь как ленточную броню, так и проволочную броню.
Але усе це виговляється "під замовлення" , на складах повний перелік згідно каталогів не зберігається . "під замовлення" ні один завод не приймає на виготовлення пару сотень метрів , лише кілометри .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, Roman3R, вчера созванивалась с представителем завода, продают не менее 500 метров кабеля, и изготовление 30-35 дней.
И что интересно, сертификат на кабель выдают только после предоплаты (70%), а по тех.заданию Заказчика - сертификат вместе с проектной документацией! :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: