но в нас ведь категория надежности потребителей а не ВРУ, Вы как проектировщик АВР или рубильник можете ставить где хотите но при этом должна соблюдаться категория надежности потребителей, а касаемо ДБН-23 там нет привязки где это оборудование установлено, может оно стоит в приделах одного щита, а для конечных ЕП линия не резервируется резервируются сами ЕП

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Странно получатся, сантехники установили резервные насосы в котельной, il85, предусмотрел запуск резервных насосов в ручном или авт. режиме, а Сугор, завел один кабель в котельную. В этой всей цепочке, нет слабого звена??? =-0

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
В этой всей цепочке, нет слабого звена???
Логика, комплексное понимание норм и опыт в качестве аргументов не катят. Нужен букварь на тысячу страниц, где будет все описано в стиле "возьмите вилку электроприбора правой рукой и втыкните в розетку. Прибор работает. Если не работает - вызывайте электрика". Думать и принимать решения противопоказано, все должно быть описано до мелочей, однозначно и без вариантов.
volcat-electrics.com

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, действительно странно
Quote (selected)
Жилые здания и общежития высотой свыше 16 этажей (свыше 47 м условной высоты) до 25 этажей (до 73,5 м условной высоты включительно):
электроприемники систем противопожарной защиты, сигнализация загазованности, лифты, аварийное освещение (освещение безопасности и эвакуационное), огни светового ограждения - I
Вопрос сколько кабелей нужно для запитки щита сигнализации загазованости, лифта, щита аварийного освещения? по два на каждый щит?
Quote (selected)
комплекс остальных электроприемников - II
Сколько кабелей должно запитывать остальное оборудование, квартиры в том числе?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давайте так-все правы каждый со своей колокольни. Одни руководствуясь ситуацией в нашей стране, когда при веерном отключении можно обесточить любой объект невзирая на категорию электроснабжения на несколько часов или отключить отопления жилых домов на несколько недель или месяцев, а другие руководствуясь здравым смыслом для нормальной эксплуатации объектов ЖКХ согласно норм- то есть выходит , что вы все правы. Конечно правы, раз в 80% жилых домов вообще нет аварийного освещения, а ИТП не имеют нормальных схем по контролю и регулированию систем теплоснабжения, 90% не оборудованы системой контроля загазованности и тем более охранной сигнализацией не оборудованы ЭП, ИТП, ЭМП лифтов.

И основное, если не ошибаюсь в теме поднимался такой вопрос: "Дальше - от ВРП запитаны щиты магазинов, которые размещаются в электрощитовых на каждом этаже.
У нас в проекте они запитаны одним кабелем.
Заказчик же просит прокладывать на эти щиты по два кабеля, агрументируя это тем, что мы не выполняем требование ДБН В.2.5-23:2010. А именно Табл. 2.1 - "Підприємства торгівлі з торговою площею понад 250 м2 до 2000 м2 включно - ІІ".
То есть якобы нужно рассматривать торговые помещения как отдельных потребителей и один ввод на их щит не обеспечивает ІІ категория, а то, что предлагаем мы - это ІІІ.
То же касается и ресторана (точнее ресторанов) на последнем этаже. Так как посадочных мест более 100 - от ВРП нужно вести по стояку 2(!) кабеля".
Так, что требование заказчика нужно выполнять ибо он прав.

З.Ы. "Андрей" все в данном проекте есть и аварийное освещение лифта которое выполнено от стояков лестничного узла ж/д и не нарушены пп. 4.11 и 4.12 ДБН В.2.5-23 "а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная  от  ВРУ, ГРЩ  или  РП" и в данном случае нет "применения для рабочего и аварийного освещения общих групповых щитков,  а  также  установка  аппаратов  управления  рабочим  и  аварийным освещением"- в проекте выполнено питание от ввода после учета на свой щит аварийного освещения. И со щитка машинного помещения лифта не запитано аварийное освещение-оттуда питается рабочее освещение лифтовой и ЯТП ремонтного освещения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос сколько кабелей нужно для запитки щита сигнализации загазованости, лифта, щита аварийного освещения? по два на каждый щит?
Сигнализацию загазованности, лично я подключаю через ИБП, на все остальное - один кабель, кроме случаев, когда экономия на втором кабеле чревата большими рисками, убытками и гибелью людей.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
когда экономия на втором кабеле чревата большими рисками, убытками и гибелью людей.

Вот как-раз с ресторанами и магазинами с торговой площадью больше 250 кв.м именно такой случай.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на все остальное - один кабель
CC19=-0 а как же 1 категория? ИБП сам по себе не обеспечивает ни 1 ни 2 категорию. в этих случаях 1 кабель это уже не слабое звено?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все правильно пишет СС19, так оно все реально должно запитыватся согласно п.4.18 ДБН В. 2.5-23 и в качестве 2-го независимого источника может применяется ИБП.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, согласен, на счет ИБП погорячился, но п.4.18 о зданиях с 3 категорией

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но п.4.18 о зданиях с 3 категорией

Да без разницы какая в здании категория электроснабжения, если по конструктивным особенностям прибор, то ли сигнализатор, то ли прибор охранной или пожарной сигнализации в качестве второго ввода предусмотрено =12В (что в основном так и есть) то естественно используется в качестве второго источника ИБП.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, да фиг с этим ИБП, в данном случае - не принципиально. Почему для разных потребителей с одинаковой категорией у коллег разные схемы подключения и разное количество кабелей?
« Останнє редагування: 28 Березень 2018, 16:32:15 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему для разных потребителей с одинаковой категорией у коллег разные схемы подключения и разное количество кабелей?

Вот этого я не знаю. В данном случае отдельные электоприемники внутренних сетей например: лифты, дренажный насос, щитки рабочего освещения, стояки поэтажных щитов, отдельные групповые линии освещения и т.п. которые питаются от распределительной панели ВРУ этого здания подключаются одним кабелем.
Но в данной теме рассматривается вопрос электроснабжения встроенных отдельных объектов: магазинов с торговой площадью больше 250 м.кв, ресторанов- которые относятся ко ІІ категории электроснабжения и имеют свои ВРУ по вводу (учету) и распределению электроэнергии между потребителями этих магазинов и ресторанов. И в данном случае ІІ категория электроснабжения должна быть обеспечена именно на шинах этих ВРУ ( от 2-х независимых источников питания-2 кабелями на вводное устройство).
Вот скажем, если бы вы в структуре вашего здания имели например магазин, с одним субъектом хозяйствования что и здание (один собственник), электроприемники которого групповыми линиями были бы подключены от ВРУ этого здания со ІІ категорией- то могли бы утверждать, что все нормально и условия по электроснабжению выполняются.
« Останнє редагування: 28 Березень 2018, 19:15:22 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот скажем, если бы вы в структуре вашего здания имели например магазин, с одним субъектом хозяйствования что и здание (один собственник), электроприемники которого групповыми линиями были бы подключены от ВРУ этого здания со ІІ категорией- то могли бы утверждать, что все нормально и условия по электроснабжению выполняются.

grossel, тут нужно смотреть по конкретной ситуации. Из моего опыта скажу, что на всех объектах которые я проектировал, нежилые помещения находились в собственности "хозяина" здания и сдавались в аренду, всегда под эти помещения выделялась отдельная ВРУ на 2 ввода с "восьмеркой" и от этой ВРУ каждое помещение запитывалось ОДНИМ кабелем. В Киеве все нежилые помещения рассчитываются 150Вт/м2, т.к. изначально не известно что там будет. Те рестораны которые я делал были примерно 150-300кВт расчетной мощности, это примерно 300-600А, обычно на такие мощности одной ВРУ не хватает, но если предположить что помещение делается именно под ресторан, то я не вижу ничего страшного в выделении одной или нескольких ВРУ под ресторан. Но по моему я отвлекся. Как по мне, надежность определяется на ВРУ, если ВРУ на 2 ввода с "восьмеркой", то все потребители подключенные от нее имеют как минимум 2 категорию, т.к. у "хозяина" здания всегда можно попросить питание с разных вводов и у себя в помещении поставить АВР. вопрос в цене решения. Если ВРУ имеет еще и АВР, то все что подключено от АВР будет иметь 1 категорию, вне зависимости от длины КЛ, если все это находится в пределах одного здания и кабели не прокладываются в земле

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что я вам скжу. На такие объекты как рестораны и магазины в приведенном примере здания документация выполняется отдельным проектом и вряд ли в вашем варианте электроснабжения пройдет экспертизу. Но если есть желания-пробуйте если вы экстримал. Тем более если ресторанов несколько и несколько магазинов в этом здании они вряд ли будут принадлежать одному юридическому или физическому лицу.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю