Объясните мне, пожалуйста, почему АВР на вводе в здание обеспечивает 1 категорию для оборудования всего здания, то почему этот АВР не обеспечивает 2 категорию для оборудования отдельно взятого магазина?

И мне, пожалуйста)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Orthodox, Вы искали совета или аргументов для спора с заказчиком? Совет вы получили, а что до аргументов, то увы. Ничем Вам помочь не можем. Ваш заказчик прав.
Сугор, дружище, ну мы же не сферического коня в вакууме проектируем, а реальные объекты. Да, я соглашусь, что в идеальных условиях кабели должны работать вечно, но у нас идеальных условий, увы, нет :(
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Orthodox:
"Дальше - от ВРП запитаны щиты магазинов, которые размещаются в электрощитовых на каждом этаже.
У нас в проекте они запитаны одним кабелем.
Заказчик же просит прокладывать на эти щиты по два кабеля, агрументируя это тем, что мы не выполняем требование
ДБН В.2.5-23:2010. А именно Табл. 2.1 - "Підприємства торгівлі з торговою площею понад 250 м2 до 2000 м2 включно - ІІ".
Так от, заказчик правильно аргументирует. И причем здесь технический учет к категории электроснабжения.
Кроме того не обязательно иметь именно к.з на линии, достаточно неисправности автомата, кабеля, ложного отключения линии. Кроме того, как подходить к требованию НД по расчету линии электроснабжения объекта ІІ категории в послеаварийном режиме?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010 п.2.18. Не слід резервувати лінію, що живить окремий електродвигун
Roman3R, но мы же буквально понимаем и трактуем нормы, лампочка это не двигатель :). В первой строке табл.2. указано, что лифты питаются по первой  категории, а лифт, это не только двигатель. Есть графа "комплекс решти електропиймачів  - ІІ категорія" т.е. остальное оборудование тоже нужно подключать 2 кабелями? А как быть с особой группой 1 категории для банков? тянуть 3 кабеля?
Да, я соглашусь, что в идеальных условиях кабели должны работать вечно, но у нас идеальных условий, увы, нет
Андрюха РЗА, просто не нужно загружать кабели "подзавязку"
« Останнє редагування: 16 Грудень 2015, 17:58:50 від Сугор »

Offline Orthodox

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Інструкція з проектування електромереж 110–0,38 кВ м. Києва
4. НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
4.1. Надійність електропостачання електроприймачів повинна відповідати вимогам ПУЕ та цієї Інструкції. Електроприймачі стосовно вимог до надійності електроспоживання класифікуються за  трьома категоріями — перша, друга та третя.
4.2. До відповідної категорії можуть зараховуватись як окремі електроприймачі, так і їх групи. Під групою треба розуміти сукупність електроприймачів, для яких властиві одні й ті ж вимоги  до надійності електропостачання.

Мы обеспечиваем требую надежность для группы электроприемников. У нас магазины "сидят" на отдельном ВРП. Два резервируемых ввода обеспечивают требуемую категорию.
То, что вы ничем не можете помочь, не означает, что заказчик прав.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, чтобы заказчик был прав, он должен был процитировать другой пункт:
Quote (selected)
2.8 Допускається, як виняток, поширювати вимоги до надійності електропостачання електроприймачів більш високої категорії на електроприймачі нижчої категорії будинку або споруди з ініціативи власника за узгодженням з електропередавальною організацією.
:D
Но тогда свое требование он должен был оформить в задании на проектирование
« Останнє редагування: 16 Грудень 2015, 18:03:48 від Сугор »

Offline Orthodox

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, но мы же буквально понимаем и трактуем нормы, лампочка это не двигатель . В первой строке табл.2. указано, что лифты питаются по первой  категории, а лифт, это не только двигатель. Есть графа "комплекс решти електропиймачів  - ІІ категорія" т.е. остальное оборудование тоже нужно подключать 2 кабелями? А как быть с особой группой 1 категории для банков? тянуть 3 кабеля?

Согласен. А если ИБП центральный стоит в электропомещении или серверной на первом этаже. От ИБП сколько нужно кабелей тянуть на этажный щит бесперебойных розеток, например, на 5-м этаже? Два кабеля? Ставить там "АВР"? С 1-го по 5-й этаж с лдним кабелем может много чего интересного случиться;)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Orthodox, не утрируйте. ИБП это независимый источник питания который в одном лице не определяет категорию электроснабжения, а является дополнением к двум основным, кажем ввода с ТП и с ДЭС, на время запуска ДЭС и выхода на рабочий режим. ИБП не может в прямом смысле, из-за ограниченности времени работы, служить резервным источником, а призван обеспечить наприрывность электроснабжения до ввода резервного источника электроснабжения ( в банках например для сохранения информации при отключении основных вводов, в пожарной сигнализации в электроустановках ІІІ категории в качестве источника питания на время 30 часа в дежурном режиме и 0,5 часа в режиме пожара). По большому счету в системе электроснабжения І (ІІ) категории с 2-мья независимыми вводами от ТП-ИБП не нужен.
« Останнє редагування: 16 Грудень 2015, 18:39:50 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
2.4 Для електроприймачів особливої групи І категорії надійності електропостачання необхідно передбачити додаткове живлення від третього незалежного взаєморезервованого джерела живлення, що забезпечує електропостачання визначеної тривалості. Таким джерелом живлення можуть бути ДЕС, АБЖ, акумуляторні батареї.
grossel, т.е. в данном случае ДЭС не катит? Или как правильно будет выполнить схему электроснабжения по особой группе 1 категории для банков? АВР для ДЭС, обычно, выполняют на вводе в здания, нужно ли на каждом этаже банка делать щит для особой группы электроприемников, тянуть туда 3 кабеля и делать АВР? Или возле каждого потребителя ставить АБ на 30часов? А все этажные щиты (2 категория) нужно запитывать 2 кабелями?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Orthodox:
"Уважаемые коллеги.
Разрабатываем стадию "Р" электротехнических решений для ТРЦ.
Электроснабжение потребителей осуществляется от 4-х ВРП, которые запитываются двумя вводами.
Фактически, категория надежности - І, так как два рабочих ввода выполняются с автоматическим секционированием".
Согласно приведенной цитате Orthodox, у них потребитель І категории. Тоесть достаточно два независимых ввода с ТП или один с ТП-другой с ДЭС (что не очень хорошо и тогда действительно нужно ставить ИБП).
В случае с банком, который относится к особой группе І категории, нужно тянуть 2 кабеля от 2-х независимых источников (скажем с 2-х  ТП) на щит АВР ГРЩ с 2-мья секциями сборных шин с секционированием, выделять особую группу электроприемников (скажем: 30% АРМ, серверную, НБУ АРМ) заводить питание с  одной из секций АВР ГРЩ и с ДЭС и ИБП (тоже щит АВР на 3 ввода).
Для щита СПЗ, І категории электроснабжения, подключение выполнять 2-мья кабелями от ввода в здание с АВР ГРЩ до коммутирующих аппаратов-на щит АВР системы пожаротушения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, возможно, я не совсем внятно выразился поэтому попробую перефразировать и уточнить.
Задача №1:
1.Имеем здание банка (несколько этажей), на каждом этаже есть потребители особой группы 1 категории. На каждом этаже есть щит от которого подключаются эти потребители.
2. Электроснабжение осуществляется от разных трансформаторов отдельно стоящей ТП и возле здания банка установлена ДЭС
Вопрос: как правильно подключить щиты с потребителями особой группы первой категории? Возможные варианты:
1. в каждом щите выполнять АВР на 3 ввода.
2. сделать АВР на вводе в здание и уже от него запитать щиты потребителей особой группы

Задача №2
От щитов особой группы подключены компьютеры в разных комнатах, по несколько компьютеров в каждой.
Вопрос: как подключить компы?
Варианты:
1. ведем на каждый комп отдельную линию
2. на одну линию подключаем несколько компов.
3. ведем для каждого компа 2 линии:  одну для системного блока, одну для монитора

Задача №3
Жилой дом (2 категория) На одной линии "висит" 4 этажных щита, по 6 квартир на щит.
Вопрос: соответствует ли данная схема требованиям по 2 категории? ведь если накроется кабель, то квартиры останутся без света
« Останнє редагування: 16 Грудень 2015, 22:47:20 від Сугор »

Offline north

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
Orthodox, не утрируйте. ИБП это независимый источник питания который в одном лице не определяет категорию электроснабжения, а является дополнением к двум основным, кажем ввода с ТП и с ДЭС, на время запуска ДЭС и выхода на рабочий режим. ИБП не может в прямом смысле, из-за ограниченности времени работы, служить резервным источником, а призван обеспечить наприрывность электроснабжения до ввода резервного источника электроснабжения ( в банках например для сохранения информации при отключении основных вводов, в пожарной сигнализации в электроустановках ІІІ категории в качестве источника питания на время 30 часа в дежурном режиме и 0,5 часа в режиме пожара). По большому счету в системе электроснабжения І (ІІ) категории с 2-мья независимыми вводами от ТП-ИБП не нужен.

Вы правы в том, что ИБП не источник питания, но смысл поста в другом, а именно, перед ИБП стоит АВР, но с ИБП выходит один кабель, который, как было указано выше, может сгореть. Что делать в этом случае, ставить еще один ИБП (N+1) или уходить от схемы с центральным ИБП?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
соответствует ли данная схема требованиям по 2 категории? ведь если накроется кабель, то квартиры останутся без света
Квартири не відносяться до II категорії надійності електропостачання , відповідно з табл.2 ДБН в.2.5-23:2010 другу категорію надійності електропостачання необхідно забезпечити житловому будинку а не кожній , окремо взятій квартирі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline north

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаю, что вторая линия к этажному щиту, это скорее резерв линии, чем источника питания, потому что
4.2. До відповідної категорії можуть зараховуватись як окремі електроприймачі, так і їх групи. Під групою треба розуміти сукупність електроприймачів, для яких властиві одні й ті ж вимоги  до надійності електропостачання.
к этой группе и относится большинство потребителей ТРЦ и требования для ІІ категории обеспечивается на ВРП
Электроснабжение потребителей осуществляется от 4-х ВРП, которые запитываются двумя вводами.

Offline north

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R
Замовник . Вимоги табл. 2.1 ДБН В.2.5-23:2010 стосуються не лише електропостачання будинків але і приміщень . Графа табл.2 написана так "Назва будівлі (будинку, споруди, приміщення) та електроприймачів"
Т.е. квартиртиру, как помещение мы не рассматриваем? Тогда давайте определимся, что такое помещение

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю