Хорошо, давайте попробуем еще раз. Возмем наш пример на вводе в ТРК в установленом ВРУ допустим 1 категория, в этом здании имеется субабонент-магазин с 2 категорией надежности электроснабжения. Вы запитуете этот объект 2 категории от ВРУ здания, как вы говорите 1 категории, одним кабелем на один из вводов ВРУ магазина. Если бы у нас действовало старое ПУЭ-86, то согласно определению п.1.2.19. "Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания". Вроде одинаково, что и в новом ПУЭ-2014 п.1.2.19."Електроприймачі II категорії необхідно забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення", но только не совсем одинаково. Поэтому по старым нормам можно было выполнить такое подключение если бы выполнялись, читаем дальше этот пункт в ПУЭ-86, следующие условия: "Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату".
Но к сожалению, норму в п.1.2.19 нового ПУЭ ужесточили и написали "необхідно забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення", тоесть выполнять от "ДВУХ незалежных...." ДВУМЯ кабелями на ДВА ввода ВРУ объекта 2-й категории.
А теперь давайте посмотрим, почему можно на отдельном объекте (например нашем магазине с 2-й категорией) запитывать групповые линии и отдельные электроприемники одним кабелем. Ответ очевиден, у нас на вводе объекта во ВРУ-выполнены условия и реализована 2 категория электроснабжения и согласно ДБН и НТП резервировать линии к отдельным электроприемникам НЕ НУЖНО. Потому-как в случае аварии, "для електроприймачів II категорії в разі порушення електропостачання від одного з джерел живлення переривання електропостачання допустимі на час, необхідний для увімкнення резервного живлення діями чергового персоналу".
Если в магазине с 2 категорией присутствуют потребители 1 категории (пожарная, охранная сигнализация и т.п.), то естесственно категорию нужно повышать одним из доступным способом: АВР,ИБП,ДЭС.
В некоторой степени это относится для обособленым объектам 1 категории электроснабжения, тоже нет небходимости резервировать линии к отдельным электроприемникам, которые имеют технологический резерв оборудования (например пожарные насосы включенные по схеме:основной-резервный; аварийное освещение с группой светильников и указателями аварийных выходов и т.д).
Но это не относится к системе энергообеспечения многофунционального здания.