Автор Тема: Два кабельных ввода на этажные щиты торгового центра для обеспечения ІІ категории?  (Прочитано 32662 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Нет, если квартира в многоэтажном доме, то даже сама по себе это не ІІІ категория.
С чего бы это? Чисто логически - какой ущерб будет нанесен при прерывании ЭС квартиры на срок более 2 часов?
Уже до абсурда тема доходит.
volcat-electrics.com

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
С чего бы это? Чисто логически - какой ущерб будет нанесен при прерывании ЭС квартиры на срок более 2 часов?
Уже до абсурда тема доходит.
Дело не в ущербе, а о трактовке норм. Понятно, что ущерба никакого для квартиры.
Но вы говорите, что от АВР должны тянуть 2 взаиморезервируемые линии. Почему тогда мы не тянем по две линии на электроприёмники ІІ категории: лифты, аварийное освещение, квартиры и пр. Неужели руководствуясь не только нормами, а ущербом, как вы написали?

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
какой ущерб будет нанесен при прерывании ЭС квартиры на срок более 2 часов?
Kobe4, как какой? а если в квартире индивидуальный газовый котел? а на улице -20

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Станет лифт - это не ущерб? Тянем на него два кабеля? :)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, если квартира в многоэтажном доме, то даже сама по себе это не ІІІ категория.
не соглашусь и вот почему -дом до 5 этажей 3 категория более 5 этажей 2 категория. Что в этих домах квартиры какие то разные? нет разные требования к обустройству например наличие лифтов и выше требования по безопасности потому что в целом в доме живет больше людей

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, если квартира в многоэтажном доме, то даже сама по себе это не ІІІ категория.
Ага, у меня в доме в селе ІІІ категория, а вам городским, ІІ-ю в каждую квартиру подавай. Щас... :D

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Станет лифт - это не ущерб? Тянем на него два кабеля?
Да если он предназначен для транспортирования пожарников во время пожара

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Дело не в ущербе, а о трактовке норм. Понятно, что ущерба никакого для квартиры.
В нем самом, откуда тогда понятия о категориях. Из ущерба и последствий.
лифты - если это один механизм - то смотри ДБН, если от щита несколько лифтов - 2 кабеля;
аварийное освещение, - есть еще рабочее, то есть резервирование выполнено технологически
квартиры - не тянем, так как нет критического ущерба.
Quote (selected)
Kobe4, как какой? а если в квартире индивидуальный газовый котел? а на улице -20
У меня уже цензурные выражения кончаются, чтобы оценить твою компетентность. :wall: :wall: :wall: Поставили бы твоим руководителем - не долго бы продержался у меня за неспособность к критическому мышлению и аналитическому восприятию норм. Мой пример о газовых котлах в моем ЖК был ответом на наличие статистики об авариях в сетях. А ты любишь заливать, что аварии  не случаются, так как все правильно и спроектировано, и смонтировано, и обслужено. Ты обычный теоретик, который дальше бумаги не видит жизненных циклов объектов.
« Останнє редагування: 27 Березень 2018, 16:42:28 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да если он предназначен для транспортирования пожарников во время пожара
Обьясните почему на лифт (не противопожарный) мы тянем один кабель, а не два? Вы оценили ущерб? :)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
лифты - если это один механизм - то смотри ДБН, если от щита несколько лифтов - 2 кабеля;
Что за пункт?

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не долго бы продержался у меня за неспособность к критическому мышлению и аналитическому восприятию норм.
Kobe4, продолжаем хамить? обычно такие руководители долго не выдерживают :D Но я не понял, ты поменял свою точку зрения и не пошлешь меня объясняться с мамочками  у которых раз в месяц отключают электричество?
Ты обычные теоретик, который дальше бумаги и не видит жизненного цикла объектов.
Не поверишь работал и в проектировании и на монтаже и в эксплуатации.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на счет 2 линии для аварийного освещения не тянем кто Вам такое сказал все мы тянем №1 линия это рабочее освещение №2 линия это и есть линия аварийного освещения и да их всего две исключение делается только для аккумуляторных светильников там резерв за счет АКБ и да эти две линии еще и не прокладываются вместе

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обьясните почему на лифт (не противопожарный) мы тянем один кабель, а не два? Вы оценили ущерб?
В лифте застряло 6 человек, что с ними случится?, побубнят 2 часа и успокоятся - их не жалко. Был бы это скоростной лифт на 50 человек в Бурдж-Халифе - тогда другое дело. (С)
А по сути, время ручного переключения с одного ввода на другой и время приезда лифтеров - равнозначно, и равно от нескольких минут до бесконечности.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на счет 2 линии для аварийного освещения не тянем кто Вам такое сказал все мы тянем №1 линия это рабочее освещение №2 линия это и есть линия аварийного освещения и да их всего две исключение делается только для аккумуляторных светильников там резерв за счет АКБ и да эти две линии еще и не прокладываются вместе
Линия аварийного освещения - это линия №1 рабочего освещения? Я что-то не понимаю...

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Что за пункт?
п.4.9 - стыдно не знать, людям которые в жилом строительстве постоянно крутятся.
Quote (selected)
Kobe4, продолжаем хамить? обычно такие руководители долго не выдерживают :D Но я не понял, ты поменял свою точку зрения и не пошлешь меня объясняться с мамочками  у которых раз в месяц отключают электричество?
Я бы еще и забанил за троллинг, потому что ты опять вырвал фразу с контекста и перекрутил или тупо читать не умеешь. Точку зрения не поменял, а отправлял тебя на общение к мамочкам при отключении ИТП в +16 этажном доме при проблеме с кабелем или КЗ на секции.
Quote (selected)
не поверишь работал и в проектировании и на монтаже и в эксплуатации.
Если собачих будок и сараев, то охотно верю.
volcat-electrics.com

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: