Автор Тема: Два кабельных ввода на этажные щиты торгового центра для обеспечения ІІ категории?  (Прочитано 32661 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понял...
при двох вводах у будинок або споруду від різних вводів

Немного оффтопа. Не совсем понял, что вы имеете ввиду. Обьясните, пожалуйста, как вы трактуете пп.4.11, 4.12 применительно к данной схеме? Дело в том, что я много жилья также делаю. И мне интересны мнения других.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обьясните как вы трактуете пп.4.11, 4.12
4.11. Аварийное и рабочее освещение должно быть подключено от разных секций (вводов). Т.е. если не делается АВР между секциями, то при пропадании питания на одном вводе потухнет либо рабочее, либо аварийное освещение.
4.12, ну здесь даже не знаю hmmmm, ну запрещено подключать аварийное и рабочее освещение от общих групповых щитков
Quote (selected)
4.14 Световые указатели эвакуационных и/или запасных выходов должны быть присоединены к сети аварийного освещения.
Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и/или запасных выходов, имеющие автономные источники питания, независимо от назначения здания в нормальном режиме могут питаться от сетей любого освещения, которые не отключаются во время эксплуатации здания.
Светильники с АБ можно подключать от любых сетей (рабочего или аварийного) освещения

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН-23
п. 4.17 там написано про 2 линии

Там написано про два ввода, а не две линии на эти электроприёмники, начиная от АВР (при двух вводах в ВРП).

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.14 Световые указатели эвакуационных и/или запасных выходов должны быть присоединены к сети аварийного освещения.
Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и/или запасных выходов, имеющие автономные источники питания, независимо от назначения здания в нормальном режиме могут питаться от сетей любого освещения, которые не отключаются во время эксплуатации здания.
ну запрещено подключать аварийное и рабочее освещение от общих групповых щитков
Мне одному кажется, что это взаимоисключающие параграфы? Study

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ-86 - это конечно не авторитетное уже издание но всеже как справочное подойдет
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ.
Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.17 Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації
та сигналізації загазованості незалежно від категорії надійності
електропостачання будівлі повинні живитись від різних вводів, а при одному
вводі ці електроприймачі повинні живитись двома лініями від одного вводу (див.
4.18)
. Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після
ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з
улаштуванням АВР. При цьому відключення споживачів не повинно бути
зв'язано з відключенням електроприймачів проти пожежних установок,
охоронної сигналізації та сигналізації загазованості.
4.18 У будинках, що відносяться до III категорії надійності
електропостачання і живляться по одній лінії, резервне живлення
протипожежної, охоронної та сигналізації загазованості слід виконувати від
автономних джерел.
У разі використання акумуляторної батареї як джерела резервного
живлення її ємність Повинна забезпечувати роботу систем сигналізації протягом
доби в режимі "чергування" і не менше трьох годин у режимі "тривога".

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
Квартиры тоже питаются по ІІ категории. На этажные щиты вы тоже будете прокладывать две взаиморезервируемые линии, начиная с ВРП?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а при одному
вводі ці електроприймачі повинні живитись двома лініями від одного вводу (див.
4.18)
Мы говорим пока о ІІ категории. Приходит два кабеля на ВРП.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как то делал два цеха, около 500кВт каждый. На вводе в каждый цех - щит на 2 ввода с сеционником, 2-я категория. Каждый ввод рассчитал на полную (расчетную) мощность. Расстояние от ТП около 300м. На каждый ввод вышло по 3 кабеля АВВГ-4х240. Заказчик говорит: ты что дурак, 6 кабелей выдержат 1000кВт. Говорю: 2-я категория, перерыв допустим на время переключения, а у вас маслопреса остынут, потом не очистишь их. А он: так проложи 3 кабеля основных, и рядом один резервный без подключения, если будет К.З. в одном, мы его быстро поменяем, за пол часа. Рядом энергетик, 40 лет стажа, на балансе больше 10 ТП 2х1600, говорит, да все верно, нахрена 4 лишних кабеля (1200м). Прикинул, около 500 000грн, думаю и правда, нахрена, все должно работать :) Все кабеля по эстакадам, что с ними случится :) (С*)
В проекте оставил 12, думаю - проложили 8.

З.Ы. *С - сарказм.
« Останнє редагування: 27 Березень 2018, 16:15:46 від CC19 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
сама по себе квартира это 3 категория а большае количество квартир + лифты + остальное что может быть это 1 или 2 категория - тут все правильно

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне одному кажется, что это взаимоисключающие параграфы?
*Андрей*, почему? просто делается исключение для светильников с АБ

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
сама по себе квартира это 3 категория
Нет, если квартира в многоэтажном доме, то даже сама по себе это не ІІІ категория.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте оставил 12, думаю - проложили 8.
на крайняк скрутят там где отгорит в течении часа :D

 