Как то делал два цеха, около 500кВт каждый. На вводе в каждый цех - щит на 2 ввода с сеционником, 2-я категория. Каждый ввод рассчитал на полную (расчетную) мощность. Расстояние от ТП около 300м. На каждый ввод вышло по 3 кабеля АВВГ-4х240. Заказчик говорит: ты что дурак, 6 кабелей выдержат 1000кВт. Говорю: 2-я категория, перерыв допустим на время переключения, а у вас маслопреса остынут, потом не очистишь их. А он: так проложи 3 кабеля основных, и рядом один резервный без подключения, если будет К.З. в одном, мы его быстро поменяем, за пол часа. Рядом энергетик, 40 лет стажа, на балансе больше 10 ТП 2х1600, говорит, да все верно, нахрена 4 лишних кабеля (1200м). Прикинул, около 500 000грн, думаю и правда, нахрена, все должно работать

Все кабеля по эстакадам, что с ними случится

(С*)
В проекте оставил 12, думаю - проложили 8.
З.Ы. *С - сарказм.