Чем отличается 2 категория от 1 за исключением наличия АВР?
И не только. Основное отличие, как-раз самое главное которое и требует наличие АВР-временем ликвидации после аварийной ситуации, вокруг чего и ведется ваш спор.
ПУЭ п.1.2.18 Електроприймачі І категорії треба забезпечувати електроенергією від
двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення, і
перерву їх електропостачання в разі порушення електропостачання від одного з джерел живлення можна допускати лише на час автоматичного відновлення живлення.
Перемикання джерел живлення треба здійснювати за мінімально короткий час
і по можливості не змінювати режим роботи обладнання споживачів.1.2.19 Електроприймачі II категорії необхідно забезпечувати електроенергією
від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення.
Для електроприймачів II категорії в разі порушення електропостачання від
одного з джерел живлення
переривання електропостачання є допустимим на час,
необхідний для увімкнення резервного живлення діями чергового персоналу або
виїзної оперативної бригади."
Я думаю, каждый из спорящихся отанется при своем мнении и будет проектировать согласно своему разумению и трактованию норм и правил. А уже в случае форсмажорных обстоятельств в прокуратуре разъяснять на какой строк вы на проектировали, по-скольку в этой ситуации проектировщик в цепи расследования стоит на первом месте. И это кстати не прикол и не шутка-имею опыт.
Плюс пожарникам будет сложно доказать правильность этого решения при вводе и сдаче объекта, а они люди отмороженные и конечно же будут требовать для вашей котельни 2 ввода, тоже самое касается и Техэнергонадзора и Держохоронпраці.
Так, что дисскусию можно не продолжать.