Здравствуйте! Подскажите, как подлючить табло "Выход" на 12 В с ППК "Гранит-12"? Или можно без него?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что, уважаемый Ардак, паспорта на изделие у Вас нет?
Скачайте тогда здесь:
http://www.arsenal-sib.ru/support/documentation/granit_3-5-8-12.pdf
и обратите внимание на стр. 35.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Ардак

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что, уважаемый Ардак, паспорта на изделие у Вас нет?
Скачайте тогда здесь:
http://www.arsenal-sib.ru/support/documentation/granit_3-5-8-12.pdf
и обратите внимание на стр. 35.


Паспорта то есть, но все же не понятно, куда и как подключать несколько табло "Выход" чтобы постоянно светились, и куда запитать комбинированный оповещатель "Маяк-12КП" (не Призма-200И), что за выходы ОК, СЗ?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не понятно, куда и как подключать несколько табло "Выход" чтобы постоянно светились
В розетку 220В  :)
Зачем Вам ППК, если они светиться должны постоянно?

Offline Ардак

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
не понятно, куда и как подключать несколько табло "Выход" чтобы постоянно светились
В розетку 220В  :)
Зачем Вам ППК, если они светиться должны постоянно?

Табло на 12 В, в розетку не получится, при этом они должны светиться и в случае пожарной опасности, когда отключаются электрические сети 380/220 В. Не хотелось бы использовать для их питания еще источники бесперебойного питания, когда есть ППК. Как быть?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Табло на 12 В, в розетку не получится
1) Табло берем на 220В
2) В розетку включается БП
они должны светиться и в случае пожарной опасности, когда отключаются электрические сети 380/220 В. Не хотелось бы использовать для их питания еще источники бесперебойного питания, когда есть ППК
Вообще-то, использовать ППК для постоянной запитки указателей - вот этого нужно "не хотеть". Он не для того предназначен.
Вы считали, сколько протянут аккумуляторы вместе с Вашими указателями? 
Вы считали, а потянет вообще ли ППК Ваше количество указателей?
Если нет, посчитайте. Если все равно понадобится БП, то см.выше.

Лика

  • Гість
Всем добрый день!
1. Подскажите, пожалуйста, если мне надо установить 35 оповещателей ВЫХОД, тогда кабель к этим оповещателям должен быть огнестойкий? И коробки тоже должны быть огнестойкие? Если ДА, то посоветуйте, пожалуйста, какие коробки можно использовать для подключения табло ВЫХОД?
2. Должны ли табло светиться постоянно? Или только при пожаре? Где это можно прочитать?
Спасибо всем.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Огнестойкий. И коробки тоже. Коробки: http://eom.com.ua/index.php/topic,12429.msg98028.html#msg98028 и http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1919

2. Вообще-то, при любой эвакуации. Читать ДБН В.2.5-28-2006  ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ, раздел "Аварійне (безпеки і евакуаційне), охоронне і чергове освітлення" и ДБН В.2.5-56, Раздел 9 СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОЖЕЖУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕВАКУЮВАННЯМ ЛЮДЕЙ,  п.9.7 (но лучше пройти по всему разделу).

Лика

  • Гість
Спасибо, rga!
Но в Иста-Ситал я позвонила и мне сказали, что коробки для звукового оповещения БКП-1МЗ хотя и есть в сертификате и в паспорте, но на самом деле их нет. А можно поставить БКП-1М под каждым оповещателем впритык. Но тогда этих коробок так много получится.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение и работа табло "Выход"
« Reply #9 : 01 Березень 2016, 10:03:47 »
А можно поставить БКП-1М под каждым оповещателем впритык. Но тогда этих коробок так много получится.
Оповещатели, как звуковые, так и световые, физически выполнены следующим образом: из корпуса торчат два коротких хвостика проводов, сантиматров по 10-15. Такие, по крайней мере у Сенко, у Алая, т.е. недорогие. В них нет внутренней колодки, к которой можно подключиться кабелем. Поэтому при монтаже все равно приходится сращивать проводки сирены или указателя с кабелем линии. Можно, конечно, скрутить и обмотать  изолентой. Но правильно это делать в коробке. Да, коробок столько же, сколько оповещателей + ответветвление линии. Это - жизнь. Мы только так и делаем.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение и работа табло "Выход"
« Reply #10 : 01 Березень 2016, 10:28:01 »
Ще вогнестійкі коробки тут http://absel.com.ua/

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: