Приветствую всех! Подскажите, если кто сталкивался с требованиями ОЭК г. Москва для согласования узла учёта по стороне ВРУ 0,4 кВ.
1) Требуется расчёт тр-ров тока (как он выполняется, образец если можно);
2) Схема присоединения счетчика;
3) расчёт вторичных цепей (не знаю что это такое)

Если кто может помочь образцами расчётов, буду благодарен.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть нечто подобные для Киева, подойдет? Или нужна именно Москва?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приветствую всех! Подскажите, если кто сталкивался с требованиями ОЭК г. Москва для согласования узла учёта по стороне ВРУ 0,4 кВ.
1) Требуется расчёт тр-ров тока (как он выполняется, образец если можно);
2) Схема присоединения счетчика;
3) расчёт вторичных цепей (не знаю что это такое)

Если кто может помочь образцами расчётов, буду благодарен.
1. Обоснование выбора ТТ для комерческого учета электроэнергии выполняется (см.вложение) согласно расчета по минимально-допустимым коэффициентам загрузки ТТ. См.ПУЭ раздел 1.5 п.1.5.17 "Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %".
2. Схемы присоединения счетчиков в 3-х фазных цепях см.вложение.
3. Расчет вторичных цепей в сети 0,4кВ.
   а) По закону Ома: R = po х Lкаб./S (где po - удельное сопротивление, Lкаб - длина провода (м),  s - сечение провода (мм.кв).
      Для  меди po = 0,017-0,019. Берем po=0,018. Тогда R для 1 метра кабеля сечением 2,5 мм.кв, будет равно  R1 = 0,018 х 1 / 2,5 = 0,007 Ом.
   б) При номинальном токе ТТ мощность выделяемая на 1 м кабеля его вторичной цепи равна Р1 = I2ном х R1.
      5-амперный ТТ имеет вторичный номинальный ток  I2ном = 5 А. Для кабеля сечением 2,5 мм.кв имеем:   Р1 = 52 х 0,007 = 0,175 VA.
   в) Если расстояние между ТТ и измерительным прибором 25 м, то для 1-фазной схемы подключения длина кабеля удваивается, т.е. в нашем случае  Lкаб = 2 х 25 = 50 м.
      Допустим первичный ток ТТ равен  104 А. Это значит, что вторичный ток его равен  I2 = 104 х 5/150 = 3,4 A. (ТТ-150/5А)
      При таком токе считаем мощность присоединенную к ТТ (потери мощности в кабеле).
      Для кабеля 2,5 мм.кв:  Р = 3,42 х 50 х 0,007 = 4,0 VA, что удовлетворяет требование для ТТ с допустимой нагрузкой 5 VA.
 Расчет и выбор ТТ для АСКУЭ в цепях выше 1000В см.вложение.
Также см. Абрамова "Расчет понизительной подстанции" стр.45-48 (см.вложение)
« Останнє редагування: 11 Грудень 2015, 12:14:42 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel,  а почему не учитываете мощность потребления счетчика по токовым цепям?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Естественно нужно счетчик учитывать. Я взял упрощенный расчет для ТТ в цепи ЭД который был под рукой и сослался на-"Также см. Абрамова "Расчет понизительной подстанции" стр.45-48 (см.вложение)".
Вот видите, вы все знаете, чего же не помогаете спрашивающему колеге?
« Останнє редагування: 09 Грудень 2015, 16:48:37 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel,  вы такую активность ведете на сайте, что нам бывает некогда даже слово вставить  :D. Вы уже на все даете ответы. А другой раз уже думаешь....а зачем, щас grossel, все растолкует  :D

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:

grossel, boss, Вы еще подеритесь, горячие эстонские парни.
Шучу, конечно.   :D

Это хорошо, что есть активные пользователи
вы такую активность ведете на сайте, что нам бывает некогда даже слово вставить

Хорошо, что есть и такие, что поправят
Вот видите, вы все знаете

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, Grossel!!!! Ваш ответ вполне исчерпывающий.

 