Автор Тема: Размещение ППКП пожаротушения  (Прочитано 2668 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andrewkuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, запрещено ли устанавливать прибор пожаротушения непосредственно в помещении где производится тушение (газ или порошок). При условии вывода дублирующего БДУ в комнату с круглосуточным прибыванием персонала.
То есть тушим серверную газом, устанавливаем прибор в серверной, дублирующее БДУ тянем в пост охраны.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #1 : 09 Грудень 2015, 09:23:48 »
Насколько я знаю, прямого ограничения нет.
Но это не есть гуд. Поскольку за время задержки Ваш прибор может благополучно сгореть и не запустить тушение.
Кроме того, на БДУ (если мы говорим об одном и том же приборе) нет всех предписанных ДБН В.2.5-56 лампочек сигнализации. Да и сирену тащить на пост придется.

Offline andrewkuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #2 : 09 Грудень 2015, 09:50:44 »
Ну на пост не совсем БДУ будем тащить, будет выносное табло с БДУ оно же и сирену включит, то есть вывод всех сигналов мы соблюдаем.
Просто у помещения со всех сторон улица, не ставить же ППК на улице, а тащить ППК в пост охраны далеко.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #3 : 09 Грудень 2015, 10:35:49 »
Основной документ для ГПТ - ДСТУ 4466-1. О месте установки прибора там ничего, вроде, нет. Впрочем, полистайте сами. И стоит постараться и выбрать место для прибора так, чтоб если он и сгорит, то в последнюю очередь.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #4 : 09 Грудень 2015, 13:38:18 »
Абсолютно согласен будет намного проще и правильнее установить прибор на посту охраны, а БДУ возле входа в защищаемое помещение.
А что за прибор? (чтобы лучше понимать ситуацию)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #5 : 09 Грудень 2015, 13:49:23 »
Абсолютно согласен будет намного проще и правильнее установить прибор на посту охраны
С кем согласен? Я, вроде, не предлагала? Не всегда это реально.

Offline andrewkuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #6 : 10 Грудень 2015, 17:17:32 »
Слишком далеко тушить провода в пост охраны, сильно удоражает систему.
Один провод для связи дешевле будет протащить, чем все.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #7 : 10 Грудень 2015, 17:34:27 »
Ну так возьмите систему "ТИРАС" (ППКП+ПКИ и ПУИЗ) или другой аналог и все сигналы на пож. посту и кабель один информационный. А БДУ не сможет выполнить все требования ДБН В.2.5-56:2014 п. 13.4.13 и  п.5.9

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #8 : 10 Грудень 2015, 17:41:00 »
Ну так возьмите систему "ТИРАС"
А что Вы все Тирас проталкиваете? Насколько я помню, Тирас не все требования обеспечивает, да и сборка у него такая допотопная, что смотреть страшно было. Один раз поставили по чужому проекту, больше нет ни малейшего желания.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #9 : 10 Грудень 2015, 17:51:23 »
Я же не настаиваю, просто предлагаю как вариант. Можно использовать электронмашевскую "ВАРТУ" но она еще более корявая или другой аналог. А данный вариант наиболее оптимален и панель ПКИ (ВПК) обеспечивает выполнение сигналов индикации. Если не нравится предложите другой вариант.

Offline andrewkuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #10 : 10 Грудень 2015, 21:53:11 »
Использую Unipos, у неё выносной пульт есть который выполняет все требования и даже больше.
А тирасы варты и т.п. использую только если заказчик сильно бюджет экономит, дубовые они и уродливые.
Вот когда догонят Unipos и Polon по функционалу и удобство вот тогда и можно будет в их сторону смотрел.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #11 : 11 Грудень 2015, 09:20:42 »
Вот когда догонят Unipos и Polon по функционалу и удобство вот тогда и можно будет в их сторону смотрел.
:) Я Вас понимаю.
Но уже почти забыла заказчиков, которые согласны за это платить.
Мы перешли на Омегу. Для удаленных от поста объектов она вполне подходит. Тоже всего пару кабелей надо тянуть. И оборудование неплохого качества, плюс свои интересности, вроде взрывозащиты. Ни у Полона, ни у Юнипоса, да ни у каких импортных ППК этой штатной сертифицированной возможности нет.

Offline andrewkuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #12 : 11 Грудень 2015, 12:26:24 »
Тоже часто Омегу используем, если заказчик не жадный то Unipos, Polon.
Омега слегка дубовата по связи ППК + ППК (но работает).
А у Polona с взврывозащитой все в порядке, вот у Unipos с этим проблема.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Размещение ППКП пожаротушения
« Reply #13 : 11 Грудень 2015, 12:44:03 »
А у Polona с взврывозащитой все в порядке
?
А кто-то видел свидетельство взрывозащиты? Да еще и "в комплекте" (с БИЗ и ППК), как требует НПАОП 40.1-1.32-01?

п.4.6.24
2) в искробезопасные цепи могут включаться изделия, предусмотрен¬ные технической документацией на систему и имеющие маркировку "В комплекте...".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю