Автор Тема: Многоквартирный дом с частью квартир с полным электроотоплением  (Прочитано 3151 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, не буду спорить, я с такими системами не сталкивался.
расчетной мощностью отопления в пределах 1кВт на 10м2
Но вот здесь пожалуй не соглашусь, согласно табл. Д2 (пример расчета для квартиры 70м2) на отопление в ночной максимум уйдет 14,6кВ (0,2кВ/м2). При этом обогрев всех квартир будет работать одновременно (Кс=1). Но меня смущает другое (раньше не заметил)

Жилой дом 103 квартиры.

1) 65 квартир - 1вид I у.э. (5 кВт/квартира) Таблица 3.1
2) 18 квартир - 1вид III у.э. (10 кВт/квартира) Таблица 3.1
3)  18 квартир с электроотоплением и электроплитами !!! (25,37 кВт/квартира). Таблица Д.2
Nekker, из 103 квартир только 18 с полным электротоплением =-0 Это как? Т.е. с отоплением других квартир проблем нет? Если в доме есть, как минимум, ИТП, то на хрена для себя придумывать геморой? Или это "элитные" квартиры? Но тогда Ваш расчет в корне не верен, в таблице Д.2 пример для квартиры в 70м2, а это отнюдь не "элитное жилье"

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нет все правильно, это данные с учетом теплопотерь согласно норм по отоплению (не плутать тепловую мощность с электрической). Я прикинул для квартиры площадью 70м2, электрическую мощность электронакотителей VFMi фирмы "Dimplex" с запасом, если ставить приборы не только в всех комнатах под окнами с учетом теплопотерь, но и в прихожей-получается максимум 9 кВт по электрической мощности при средней температуре в помещении 24оС (хотя по нормам 20оС).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. с отоплением других квартир проблем нет?
Індивідуальні газові котли .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Індивідуальні газові котли
Roman3R, а разве так можно?
не плутать тепловую мощность с электрической
grossel, сомневаюсь, что в ДБН-23 в примере расчета электрических нагрузок используется тепловая мощность
« Останнє редагування: 16 Грудень 2015, 14:27:38 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Cугор, я прикинул теплопотери и в сответствии с тепловой мощностью конкретных указанных приборов - посчитал электрическую мощность отопления:
"Теплове навантаження будівлі визначається складанням теплових потужностей з урахуванням теплових витрат, а встановлена потужність системи опалення-потужностей усіх теплонакопичувачів з урахуванням коефіцієнту запасу  системи опалення кз =1,1 – 1,2.

                                                  Q = qу х S х кз

де: q у – питомі теплові витрати (кВт/м²)
     S -  площа приміщення, (м²)
2. Согласен и поддерживаю, что согласно норм в жилых домах этажностью более 10 этажей нельзя совмещять до 10 этажей индивидуальное газовое отопление, а выше электрическое. При этажности 11 и выше этажей, отопление должно быть или централизованное или электрическое.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Nekker

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. Согласен и поддерживаю, что согласно норм в жилых домах этажностью более 10 этажей нельзя совмещять
Слышал про такое. Но найти не получается. Ели можно дайте пожалуйста источник (нормативный документ) где это черным по белому прописано.

 