Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким вопросом:
Нужно подсчитать нагрузку в парикмахерской (не по укрупнённым удельным эл. нагрузкам), а более точно
Есть технология (спа-капсула, климазоны, сушуары и т.д.) - это понятно.
А вот сколько кВт брать на одно рабочее место (блок розеток) мужском и женском залах для подключения переносного эл.инструмента (машинки для стрижки волос, фены ручные и т.д.)?
Спрашивать не стыдно - стыдно не знать

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Технологи должны были дать задание и на это.
А если не повезло,то наиболее мощным будет фен- 1-1.5кВт.Для учета нагрузки на главном распред. щите - кол.рабоч.мес умножить  на коэф.из норматива. А от групового щитка лучше более 3 мест на групу не подключать.