Автор Тема: Напряжение в квартире  (Прочитано 10838 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #30 : 30 Листопад 2015, 15:42:05 »
Чтобы дать заказчикам время на замену реле, ставлю в обход реле байпас, достаточно и выключателя нагрузки, лишь бы его включали только при поломке реле, что я и  пишу и приклеиваю на бумажке сверху байпаса.
Не понял. Можете схемку набросать?
Если у меня будет параллельно реле напряжения стоять ВН, то что будет происходить при повышении напряжения? Реле оборвет свою цепь, а повышенный ток будет течь через ВН? Но в этом случает теряется смысл установки реле напряжения. Или я что-то неправильно понимаю?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #31 : 30 Листопад 2015, 16:13:59 »
offtop:
Таблицу исследований вставить не получается, как найти модератора, не понимаю, вот бы кто объяснил.
http://eom.com.ua/index.php/topic,2093.0.html

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #32 : 30 Листопад 2015, 19:10:03 »
я что-то неправильно понимаю
Второй случай, когда неправильно, это не к добру. Ну ничего, переспрашивайте.
Байпас(ВН) включается ТОЛЬКО при поломке реле.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #33 : 01 Грудень 2015, 09:23:38 »
elalex, Схемку можно увидеть. А то так, на пальцах, непонятно. Вы уж нас, проектировщиков, простите, но мы привыкли рассуждать, видя схемы, а не виртуально.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #34 : 01 Грудень 2015, 16:25:01 »
Схемку можно увидеть
Ну что там рисовать - вход и выход реле соединены байпасом.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #35 : 01 Грудень 2015, 17:13:04 »
Байпас(ВН) включается ТОЛЬКО при поломке реле.
Автоматически? или вручную?
Если автоматически, то нужна опять же схема. Ну и будет уже не простой ВН.
Если вручную, то в чем его смысл? В случае поломки реле, пустить провод от вводного автомата мимо него - дело 5 минут.  hmmmm
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #36 : 01 Грудень 2015, 17:45:57 »
Если вручную, то в чем его смысл? В случае поломки реле, пустить провод от вводного автомата мимо него - дело 5 минут. 
Только вручную. Я рассчитываю на вменяемых, но неквалифицированных заказчиков типа бабушек и дедушек.
А делать перемонтаж щитка в темноте - это несерьезно.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #37 : 01 Грудень 2015, 17:59:20 »
elalex, Ну перекинуть один провод - это явно не перемонтаж всего щитка. Плюс никто не отменял фонари. В любом случае, Ваша идея понятна.
Но тут уже вступает в силу другой фактор - какова вероятность поломки реле напряжения, и стоит ли она установки ВН-а, который будет работать крайне редко.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #38 : 01 Грудень 2015, 18:27:53 »
какова вероятность поломки реле напряжения, и стоит ли она установки ВН-а, который будет работать крайне редко.
Естественно, цифра вероятности неизвестна и ставить стоит только самый дешевый ВН. Но важен психологический момент - заказчик знает, что внезапно не останется без света, и сознание этого согревает его душу. Для проектантов психологические моменты проекта и психологическая близость с заказчиком - неведомая странность, а для меня, который в процессе проектирования и монтажа становится приятелем заказчика, это существенная часть моей работы. Заказчик видит мое отношение к его деньгам, здоровью, жизни, доверяет мне, даже в непрофильных для меня вопросах, и соответственно благодарит - деньгами, едой, подарками.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 370
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #39 : 10 Грудень 2015, 09:08:54 »
Вот мне скинули документ "Нормативные и технические аспекты обеспечения стандартных характеристик напряжения в системах электроснабжения Украины". Документ этот не читал, бегло просмотрел, написано, что с 2000 года в Украине действует ГОСТ 13109-97

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Напряжение в квартире
« Reply #40 : 10 Грудень 2015, 10:39:24 »
ГОСТ 13109-97
К сведению проектантов.
Указанный ГОСТ очень грубо и неточно описывает допустимые отклонения напряжения от номинального. Есть гораздо более детальные так называемые кривые CBEMA (Computer and Business Equipment Manufacturers Association), после некоторых корректировок, ныне известные как кривые ITIC (Information Technology Industry Council), а ее варианты включены в стандарты IEEE 446 ANSI.
  Этот график (curve CBEMA) определяет амплитуду и длительность помех, которые оборудование должно выдерживать без нарушения работоспособности, описывает терпимость оборудования к возмущениям напряжения любых типов.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: